关于钢筋混凝土螺旋箍筋圆柱轴心受压承载力计算的疑问,请高手解答!
zhangdaqian1910
2011年07月04日 22:11:41
只看楼主

《混凝土结构设计规范》7.3.2条写的很清楚,d,cor为间接钢筋内表面之间的距离,也即,假设圆柱外径为D,混凝土保护层厚度为c,间接钢筋直径为d,则d,cor=D-2c-2d;但施岚青的《答题指导》(2010)例5.2-2.15(p423)中为d,cor=D-2c,并未减去2倍的间接钢筋直径,其《应试指南》中的例题也是如此。到底该减还是不该减,请高手指点迷津!

2011年07月04日 22:15:50
2楼
刚刚看了 http://bbs.co188.com/content/2067_3179342_1.html这个帖子,恍然大悟,其实,保护层厚度中已含间接钢筋直径!!
回复
zhangdaqian1910
2011年07月04日 22:16:18
3楼
施老的解答是正确的!
回复