强柱弱梁验算
wuguohong1982
Lv.7
2011年07月04日 20:55:52
来自于
钢结构工程
+
关注
取消关注
只看楼主
STS里面需要做强柱弱梁验算吗。就是Px>1,Py>1
STS里面需要做强柱弱梁验算吗。就是Px>1,Py>1
anjiayi
2011年07月05日 01:47:40
2楼
钢柱轴压比小于0.4可不验算强柱弱梁
回复
天涯居士
2011年07月05日 08:53:58
3楼
可以不需要验算,设计时能满足荷载要求。
回复
wuguohong1982
2011年09月28日 19:28:30
4楼
轴压比小于0.4就可以不验算,受用了,谢谢
回复
wuguohong1982
2011年09月28日 19:29:32
5楼
可以不验算啊,满足荷载就可以了啊!!??
回复
ligen7788
2014年04月05日 21:43:16
6楼
PKPM的参数太让人头条了
回复