最近做了个东莞的项目,广东东莞的计量要求是非常的严格。其他就不说了,在这只讨论一点。东莞计量要求,低压进线CT二次端子上不能有接地线,也就是说K2端子上不能接地线。那这样的话,我 公司生产人员就把地线引到接线盒里,与N411并接。但问题来了,一个老师傅经验很丰富看到了,说这样接也不行。然后问怎么办?解释为可以不接地线。在这里就感到很怀疑,因为一直以来接受到的信息都是 CT二次必须接地。请问这种方法可以吗?有什么依据,或是像这样的问题严格怎么处理?
电业局的说了算,标准也得让路,碰到过啊
回复
3楼
肯定是 K2不接地线了 ,但是接线盒上要不要接?或是不接地线?
回复
4楼
只要业主有白纸黑字红章的文件就行,将来出事了就是他们的责任。
回复
5楼
楼主的问题我也遇到过 楼主说的应该是低压吧, 供电局的计量要求是专供专计,我们做的时候是不接接地线的。原因是低压的二次回路电流不会太大,高压的就不行了。具体我也忘记该怎么解释了,差不多就这个意思
回复
6楼
供电局的专用计量CT二次侧不接地
回复