谁在说?ATSE专题辩论-每日更新
ttt001
ttt001 Lv.13
2006年05月23日 08:22:01
只看楼主

为活跃论坛技术讨论话题,特举行主题研讨,问题如下,欢迎各路英雄发表见解,有特殊见解者赏。1.什么场所使用PC级ATSE?什么场所使用CB级ATSE?什么场所使用三段式ATSE?什么情况下使用二段式ATSE?什么情况下使用三极AISE?什么场所使用四极ATSE?2.如何选择ATSE的动作时间?其上下级动作时间如何配合?3.ATSE之前需要加装隔离电器和短路保护电器吗?4.在图纸中如何标注ATSE?其图形符号为何?

为活跃论坛技术讨论话题,特举行主题研讨,问题如下,欢迎各路英雄发表见解,有特殊见解者赏。

1.什么场所使用PC级ATSE?什么场所使用CB级ATSE?什么场所使用三段式ATSE?什么情况下使用二段式ATSE?什么情况下使用三极AISE?什么场所使用四极ATSE?
2.如何选择ATSE的动作时间?其上下级动作时间如何配合?
3.ATSE之前需要加装隔离电器和短路保护电器吗?
4.在图纸中如何标注ATSE?其图形符号为何?
5.专家可就自己认为的相关疑难点,提出讨论议题及论述。
免费打赏
wuxianchuangyi
2006年05月26日 21:38:10
32楼
大家先讨论吧。改天我不忙了,整理那些专家的观点来混乱混乱大家,呵呵。
回复
tcchezhong
2006年05月27日 11:08:35
33楼
我觉得PC、CB各有各的优势,都可以采用。按需要吧。
PC的可靠性确实高于CB。但,CB带有保护功能。
回复
ttt001
2006年05月27日 14:02:26
34楼
王勇
中国航天工业规划设计研究院

l在仅需考虑双电源的转换,保护已由其他器件实现的场所可使用PC级ATSE。不仅需考虑双电源的转换,同时需进行保护设置的场所宜采用CB级ATSE。
二、三段式是指保护方式还是ATSE动作位置?通常宜选用先断开主供电源,适当延时躲过电弧放电,然后再投入备用电源。电动机负载更应加长断电时间,以减少由于相位不同步造成的电流冲击。
同一个TN接地系统应采用三极ATSE,包括柴油发电机若其输出电源中性点已与正常电源中性点连接。不是同一个TN接地系统应采用四极ATSE。N极应先投入,后断开。
2 ATSE上下级动作时差应根据负载性质、系统特性确定。消防负载总时间不超过15s。
根据电源系统情况,可使用自投不自复ATSE。大部分消防负载均满足此条件。因火灾发生时,应切除部分正常负载。
3 ATSE之前加装隔离电器是为了方便安全检修、维护、测试电器设备。若为了方便检修ATSE,则可加设。否则,可不设或设在ATSE后面,通常ATSE之后都需配电,使用带隔离功能的断路器做分开关,对每一回路均可实现隔离功能。短路保护电器的设置,应根据负载情况、主后备保护设置情况确定。ATSE只是开关器件。对它本身可不考虑保护。
4 ATSE选用,应注明额定电流、转换时间、短时耐受电流、接通开断电流。CB级应考虑断流容量。
5以下有3个问题:
(1)正常配电箱内都设进线开关和出线分开关,进线开关作何用?是做后备保护用?还是隔离检修用(仅隔离到母线为检修分开关用)?可否不设主进?
(2)如电源条件允许,可采用自投不自复ATSE。通常消防负载(泵、风机等)电源都能满足,这样可不考虑ATSE上下级时差问题。
(3)ATSE旁路开关设置,应视具体情况。若平时不用仅在应急情况下才使用的负载,可不加。
回复
ttt001
2006年05月27日 15:21:29
35楼
徐华
清华大学建筑设计研究院


1市电与柴油发电机转换回路无短路保护时宜用CB级ATSE,有保护时应用PC级ATSE,树干式配电时,应使用CB级ATSE;放射回路末端切换应用PC级ATSEl一般情况下,使用三段式ATSE较好。
2关于极教,目前采用TN-S、TN-C-S、TT系统,均用四极,最新的IEC标准图示如图1、2、3。
(1)三相电源转换采用四极开关
(2)三相电源转换不应采用三极开关
(3)单相电源转换应采用双极开关
3 ATSE之前是否加装隔离电器和短路保护电器应根据具体情况而定,加装隔离电器主要是维护需要,维护方便的地方可以不加。
回复
随Ω缘
2006年05月27日 21:06:30
36楼
智能失双电源自动切换装置适用于交流50/60Hz,额定电压400V以下,额定电流800A以下的双电源供电系统,能实现常用电源(N)及备用电源(R)之间的自动切换(也可以设定为手动切换)使双电源供电拥护实现无人值守变电所。
回复
ttt001
2006年05月27日 21:06:54
37楼
中国建筑设计研究院机电院
李炳华
l使用ATSE可靠性放在首位。为什么要使用ATSE?不就是因为用电负荷太重要了需要双电源供电吗!这样的二个两路电源都设了,有的负荷还要求两路专用回路并且末端切换,已经花了很大的代价,不能因为ATSE不可靠而影响重要负荷供电的连续性。
2目前一体化结构PC级ATSE可靠性优于CB级ATSE。我是指都符合GB/T14048.1l的ATSE产品。根据我们一年多的研究,无论从结构上分析,从可靠性理论分析,还是从产品返修率统计,这个结论都成立。最近,我已发表了关于ATSE可靠性研究的论文,以支持我的观点。
3我本人不反对ATSE具有多功能,但ATSE具有其它功能不能损害、降低ATSE的电源转换功能。CB级ATSE具有过载、短路保护功能,但有些这样的ATSE降低了电源转换功能,本人就反对这样的产品。
回复
ttt001
2006年05月28日 09:16:03
38楼
杜克俭 中元国际工程设计研究院(原机械部院)
杜克俭
PC级ATSE选用应重视对其具体应用场所在短路时热应力的分析及与上级断路器的选热应力配合,不应离开其具体应用场所在短路时热应力产生的实际物理过程的分析,孤立地根据ATSE和上级断路器产品样本上给出的ICW值进行比较,去判断ATSE的热稳定是否满足要求。
回复
之清
2006年05月28日 12:32:49
39楼
我写的
回复
ttt001
2006年05月28日 14:09:20
40楼
李道本
中国纺织工业设计研究院

l ATSE的功能是电源切换,所以不应规定保护的内容,保护取决于线路的保护。三极、四极ATSE的选用不同接地形式。
2如何选择ATSE的动作时间取决于负荷允许最小中所供电时间。按照供电系统的要求,应从上一下顺序动作配合。对于负荷要求尽快满足供电。末级ATSE可以先动作,供电系统ATSE还是从上一下顺序动作配合。
3 ATSE之前是否加装隔离电器和短路保护电器取决于管理或维护的需要。若管理要求ATSE维修,停电不需由上一级管理,则在ATSE电源侧加装隔离电器和保护电器。
4在图纸中按照GB/T 14048.1 l-2002标注ATSE,其图形符号为:
GB/T 4728.70 07-02-04先断后合的转换触点。

回复
ttt001
2006年05月29日 08:26:17
41楼
王素英
五洲工程设计研究院电气所

l市电一市电转换时,一级负荷中特别重要的负荷的转换以及当配电级数超过三级时,应用PC级。
市电一油机转换时,当油机作为应急负荷时的转换应用PC级,当油机作为备用电源时的转换可用CB级。
四级ATSE开关的应用
带RCD功能ATSE转换开关应用四级开关;两种不同接地形式间电源转换ATSE应用四级开关,IT系统引出中性线时的电源作TN系统或IT系统正常电源的备用电源时,其ATSE应采用四级开关。
TN-C系统不应用四级ATSE。
2 ATSE动作时间应按负荷性质确定。
当市电与应急柴油发电机的转换<15s,对应急照明采用ATSE时,疏散照明<15s,备用照明<15s,金融商品交易场所<1.5s,安全照明<0.5s,对消防设备的ATSE的转换时间<30s。
上下级动作时间的配合,当市电为双路电源供电,单母线分段系统,下级ATSE动作时间较母联切换时间长0.5s为宜。
3视ATSE在系统中装设位置与检修、保护需要确定。
4应标明型号、使用类别、级别、极敏、动作时间整定值,开关短时耐受电流(PC级),脱扣器整定电流(CB级)。
5建议对以下两个问题进行研讨:
(1)ATSE上下级配合时间多少更合理?
(2)对转换电流倍数的选择和计算。
回复

相关推荐

APP内打开