为活跃论坛技术讨论话题,特举行主题研讨,问题如下,欢迎各路英雄发表见解,有特殊见解者赏。1.什么场所使用PC级ATSE?什么场所使用CB级ATSE?什么场所使用三段式ATSE?什么情况下使用二段式ATSE?什么情况下使用三极AISE?什么场所使用四极ATSE?2.如何选择ATSE的动作时间?其上下级动作时间如何配合?3.ATSE之前需要加装隔离电器和短路保护电器吗?4.在图纸中如何标注ATSE?其图形符号为何?
为活跃论坛技术讨论话题,特举行主题研讨,问题如下,欢迎各路英雄发表见解,有特殊见解者赏。
1.什么场所使用PC级ATSE?什么场所使用CB级ATSE?什么场所使用三段式ATSE?什么情况下使用二段式ATSE?什么情况下使用三极AISE?什么场所使用四极ATSE?
2.如何选择ATSE的动作时间?其上下级动作时间如何配合?
3.ATSE之前需要加装隔离电器和短路保护电器吗?
4.在图纸中如何标注ATSE?其图形符号为何?
5.专家可就自己认为的相关疑难点,提出讨论议题及论述。
2楼
欧阳东的开场白
国外使用ATSE(Automatic Transfer Switching Equipment)已经很多年了,应用技术和工程经验都非常丰富,而国内使用ATSE(PC和CB级)的时间比较短,在设计选用ATSE的过程中,由于出现了选用不当、配合有误、使用位置不妥等问题,建设单位意见颇多,造成了较大的经济损失。目前,现行的设计规范对ATSE的选用尚无具体规定,为了在民用建筑电气设;计中正确、合理地选用自动转换开关电器,更好地贯彻执行国家的技术经济政策,请全国各地区的专家,根据各地区的具体使用情况,共同探讨,总结经验,通过本次活动确定一个各位专家认同的、权威性的、专业性的、安全性的、经济性的、前瞻性的和实用性的“自动转换开关电器ATSE设计应用导则”,以便指导全国广。大电气设计人员在设计中正确选用ATSE。
ATSE的技术的基本情况:以法国为代表的组合式ATSE(断路器组合,隔离开关组合等),以日本为代表的负荷开关ATSE(双稳态电磁铁),以美国为代表的一体式PC级ATSE(结构重新设计,可带通信接口)。
国外ATSE的主要厂商:美国GE公司、美国ASCO公司、法国朔高美公司、法国施耐德公司、日本高田公司、日本爱知公司、德国穆勒公司等。
国内ATSE的主要厂商:深圳泰永科技有限公司、天津万高技术有限公司、沈阳斯沃电器有限公司、常熟开关制造有限公司、上海华通电气有限公司、TCL低压电器(无锡)有限公司、杭州之江开关股份有限公司、上海日野电气(ATSE)有限公司、天津百利低压电器有限公司、天津低压电器有限公司、穆勒电气(上海)有限公司、广东奇正有限公司、北京第一低压电器有限公司、上海环奇有限公司等几十家公司。
回复
3楼
正好收藏了一篇ATS的论文
回复
4楼
先发一个第三届中国智能建筑电气沙龙(北京)编制的《自动转换开关电器ATSE设计应用导则》
自动转换开关电器ATSE
设计应用导则
全国智能建筑技术情报网
中国建筑设计研究院机电院
2006年3月11日
北京
编制说明
自动转换开关电器,即ATSE在我国已应用多年,但因没有设计规范作为指导,ATSE在使用中出现不少问题。为规范ATSE的正确选用,指导设计,全国智能建筑技术情报网与中国建筑设计研究院机电院于2006年3月11日在北京九华山庄举办了“第三届中国智能建筑电气沙龙”---“自动转换开关电器ATSE的设计应用导则”的专题研讨。会议邀请了全国7大行政区的建筑设计研究院、中央部委设计院、部队设计院、研究所等21个单位的专业院长、专业所长、电气总工程师等27名业内知名专业人士:张军、欧阳东、张文才、洪元颐、郭晓岩、杨德才、杜毅威、陈建飚、陈众励、熊江、丁杰、钟景华、李道本、杜克俭、王勇、徐华、王素英、葛福余、邴树奎、李研、李陆峰、李炳华、吕丽、曲德刚和生产企业的黄正乾、段剑波、关敬党等,经过专家们的充分而热烈的讨论,参照了全国各地区ATSE的使用情况,吸收了各位专家的意见,最终定稿,共同制定了“自动转换开关电器ATSE的设计应用导则”。
鉴于ATSE是新技术、新产品,没有更多的资料可供参考,希望全国的设计人员在执行“自动转换开关电器ATSE的设计应用导则”过程中结合工程实践,认真总结经验,注重积累资料,如发现需要修改和补充之处,请及时与我们联系(电话:010-68302581),以便修改时参考。
全国智能建筑技术情报网
中国建筑设计研究院机电院
2006年3月11日
回复
5楼
....................................
先学习下先....第一次听说
回复
6楼
郭晓岩
中国建筑东北设计研究院(东北地区一沈阳市)
1配电线路及设备已设有过负荷、短路等相应保护时宜选用PC级ATSE,否则宜考虑选用CB级ATSE。在成本差距不大、结构不过于复杂的情况下,宜以选用三位式ATSE为主。当某些场所不需要三位式时,可将其零位功能清除,同时也可简化产品类别,便于生产与应用。原则上需考虑中性线电流问题的场所均宜采用四级ATSE。
2 ATSE的动作时间原则上应使下级动作时间长于上级动作时间,通常下级ATSE总动作时间宜比上级ATSE总动作时间长0.5—1s。此外,动作时间的选择还与ATSE的具体工作环境及要求有关。
3放射式供电的ATSE之前不宜多加隔离电器,树干式供电且无其他保护电器时宜加隔离电器或短路保护电器,以提高供电可靠性,减少维护、维修时的影响范围。总的原则是在保证供电可靠的情况下尽可能简化系统。
4在图纸中宜按ATSE的类别(PC级或CB级等)、额定电流(CB级ATSE还应标注脱扣器或熔体整定电流)、极数、总动作时间等,需要时应注明对ATSE控制器及集中监测的相关要求。宜根据国家统一的图形符号及制图标准进行设计,不宜另选符号,以便于设计标准化及今后网络信息化统一管理。
5提出以下几个疑难点
(1)PC级ATSE的可靠性应加上对应线路断路器的可靠性后与CB级ATSE相比较为对等,否则对CB级ATSE的发展与定位不利。同时,CB级ATSE也不宜以断路器(特别是微断)改制的形式为主,应按ATSE的实际功能需求有针对性地进行专业化、一体化设计,使其更为简约、适用、可靠。
(2)市电与发电机转换用ATSE宜结合两路电源进行断路器设置,以简化母线构成及系统,降低成本;同时应采用能可靠完成ATSE功能的主断路器。
(3)应遵循需求、产品、标准三者之间“实践、认识、再实践、再认识”的互动规律,客观认识ATSE产品发展的现状及设计、科研单位与ATSE骨干生产企业的长期实践、科学规范和正确引导ATSE技术不断发展与完善。
回复
7楼
下载了,第一次见到......
回复
8楼
我记得ATSE好象已有国标,前文提到的曲德刚(不是郭德纲)似为主编制人。
回复
9楼
杨德才
中国建筑西北设计研究院(西北地区一西安市)
l对第1个问题有以下3点看法:
(1)宜采用PC级ATSE。
(2)一般情况下宜采用两位式ATSE,除非负载、供电要求(如电机自起动、自动断电等)采用三位式ATSE。
(3)按新修订的民规7.5.3条四极ⅡJl芏J%的选用要求执行。
2 ATSE的动作时间应满足负载对电源的转换时间要求。电源不宜采用多级切换,上下级动作时间不需配合。
3为了检修维护ATSE,其前需加装隔离电器,为特别重要负载供电的ATSE宜设旁路开关。短路保护应根据低压配电规范的要求设置,对于ATSE不需要设短路保护。
4在图纸中应标注以下内容:
(1)额定电流
(2)极数(3P、4P)
(3)类型(PC、CB)
(4)动作时间
(5)位数(2位、3位)
(6)CB级标注整定电流
其图形符号应符合图形符号国家标准要求。
回复
10楼
学习
回复
11楼
杜毅威
中国建筑西南设计研究院(西南地区一成都市)
l目前在成都基本均采用PC级ATSE;对同一接地制式电网采用三级ATSE;对不同接地制式电网及市电——柴油机切换采用四级ATSE;一般均采用两段式;对大规格(如变电所等)及对大功率电动机ATSE采用三段式。2应根据允许供电中断时间及负载特性选择ATSE总动作时间。
对上级有如母联自投的ATSE,其总动作时间应比上级切换时间有延时,可大于0.5一ls。
市电停电、柴油机启动有时间、对末端切换应为无切换时间延时要求。
3 ATSE前端应设隔离电器及短路保护电器。对放射式供电的ATSE,供电回路已设短路保护,ATSE之前可不设短路保护电器仅设隔离电器;对采用树干式供电,ATSE之前设带隔离功能的断路器(消防回路断路器过载不跳闸)。
4在图纸中标注ATSE,其图形符号为:
5提出以下3个问题供讨论:
(1)选用PC级ATSE在确定AC-3l和AC-33使用类别时的问题,有些厂家在提供产品资料及供货时回避或不标注使用类别,在设计时如何标注说明清楚及验收时如何鉴别?
(2)AC-31,AC-33及AC-35等不同使用类别ATSE在价格上同规格的差别有多大,能否在选用时采用较大规格的AC-3l替代AC-33类ATSE?
(3)对带有在线式UPS的特别重要负荷(如允许中断时间1.5s以内负载),在选择ATSE时对其转换时间如何考虑?
回复