VRV和风冷热泵机组的放置问题
jjx0710
jjx0710 Lv.7
2011年07月04日 16:11:52
来自于中央空调
只看楼主

我做的一个商业项目,计划在五层拿出一部分做影院,因为营业时间的差异性影院需独立设置空调,上次请教过各位,大家给提了不少好的意见和建议,非常感谢!其中有的朋友提出使用多联机,可同样是是裙房顶上和地面上都没有地方放置,我想把机组放到五层室内靠窗户的地方,把窗户全部改成百叶窗,这样做不知道是否可行,请给位大虾指点一下,谢谢了!

我做的一个商业项目,计划在五层拿出一部分做影院,因为营业时间的差异性影院需独立设置空调,上次请教过各位,大家给提了不少好的意见和建议,非常感谢!其中有的朋友提出使用多联机,可同样是是裙房顶上和地面上都没有地方放置,我想把机组放到五层室内靠窗户的地方,把窗户全部改成百叶窗,这样做不知道是否可行,请给位大虾指点一下,谢谢了!
免费打赏
qiaobing04
2011年07月05日 11:47:49
2楼
版主为何不考虑使用分体式空调呢?这样的话外机位置就很好解决了啊!难道是物业不准外墙挂外机?
回复
sleepsong
2011年07月05日 13:08:54
3楼
没做过影院 ,不知道多联机的电磁波会不会对放映设备产生影响?
回复
qiaobing04
2011年07月05日 14:52:24
4楼
版主,这里可以用10HP的风管机吧?
回复
zrf513
2011年07月05日 14:53:03
5楼
学习学习!赚点土币!!!!
回复
engsimon
2011年07月05日 15:13:39
6楼
只要房间空间满足机组安装条件是可以的。
回复
linhaipingfeng
2011年07月05日 16:51:52
7楼
我看见过有人用多联机的
回复
better_gjm
2011年07月05日 17:40:10
8楼
光用百叶窗是不行的,要给VRV外机戴导风帽,将排风导向室外,因为你的机组功率不回太小!
回复
dawu_6313
2011年07月05日 18:11:34
9楼
没做过电影院,是不是可以参考会议中心的下送风呢,期待高手
回复
aw100
2011年07月05日 19:02:25
10楼


要保证外机的排风,和回风。
回复
zhaowenliangde
2011年07月05日 21:45:39
11楼
室外机组防止室内不可取,即使都开成百叶窗效果也不会太好。
回复