想知道1.5和2.5控制电缆分别在什么情况下使用
zsx.727
zsx.727 Lv.7
2011年07月04日 15:57:06
只看楼主

是不是和电机功率大小有关.那么是多大功率以下的用1.5的,多大的用2.5的电缆信号会好一些,期待各位的热心帮忙。

是不是和电机功率大小有关.那么是多大功率以下的用1.5的,多大的用2.5的电缆信号会好一些,
期待各位的热心帮忙。
wboy8759
2011年07月04日 20:30:55
2楼
要分清一次回路和二次回路的概念。
一般来说在电气二次回路中,电压控制回路的线芯截面应不小于1.5个平方毫米,电流回路的线芯截面应不小于2.5个平方毫米,信号回路的线芯截面应不小于0.5个平方毫米;
但在电能表计量二次回路中,电压回路的线芯截面应不小于2.5个平方毫米(甚至要用4平方毫米的),电流回路的线芯截面应不小于4个平方毫米(最大不超过6平方毫米).
楼主只说“电机功率大小”的话,如果是指电机主供电回路(即一次回路),那要根据电机的具体功率进行具体计算或估算来选择截面。
回复
zsx.727
2011年07月09日 09:00:09
3楼
还是很感谢楼上的回答。看来我得好好学习了
回复
lingxuct
2011年07月09日 11:12:41
4楼
支持二楼!说的非常好。
回复
zwdhz
2011年07月11日 08:42:56
5楼
还有一个环境需要注意的呢。
根据爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范的要求。
1区得控制电缆需要配置铜芯2.5平方的以上。2区要求控制电缆的线径要求是铜芯1.5平方以上。
有些如果是测量RTD,热电阻的条件下,建议控制线的线径不得低于1.5平方以下。
如果是模拟信号4~20mA的信号,用得控制线一般都采用1.0平方以上。
以上。
回复
zsx.727
2011年07月13日 10:07:14
6楼
就是控制电机启动的控制回路线,这种控制线像11KW以下的电机用1.5的线可以吗?
回复
zwdhz
2011年07月13日 16:37:19
7楼
控制回路跟电机的功率没有关系吧。
回复

相关推荐

APP内打开