2楼
不符合规范要求,一般梁的施工缝留跨中三分之一处。
回复
3楼
施工缝的留设不符合规范要求,规范要求施工缝宜留置在结构剪力较小而且施工方便的部位,墙、柱应留水平缝,梁、板应留垂直缝。a 柱子施工缝宜留在基础的顶面、梁或吊车梁牛腿的下面、吊车梁的上面、无梁楼板柱帽的下面。b 与板连成整体的大截面梁,施工缝留置在板底面以下20-30mm 处。当板下有梁托时,留在梁托下部。c 单向平板的施工缝,可留在平行于短边的任何位置处。d 双向受力的楼板、大体积混凝土结构、拱、薄壳、多层框架等及其他复杂的结构,应按设计要求留置施工缝。e 楼梯的施工缝应留在楼梯长度中间1/3长度范围内。f 墙体的施工缝留置在门洞口过梁跨中1/3范围内,也可以留置在纵横墙的交接处。g 承受动力作用的设备基础,不应留置施工缝。当必须留置时,应征得设计单位同意。h 在设备基础的地脚螺栓范围内,水平施工缝必须留在低于地脚螺栓底端处,其距离应大于150mm;当地脚螺栓直径小于30mm时,水平施工缝可以留在不小于地脚螺栓埋入混凝土部分总长度的3/4处。垂直施工缝应留在距地脚螺栓中心线大于250mm处,并不小于5倍螺栓直径。
回复
4楼
这样的施工是要出问题的,乱弹琴。
回复
5楼
简直就是开玩笑啊 ,推倒重来!
回复
6楼
砖混楼可以这法留,框剪的胡扯。梁施工缝应该进行抗剪验算, 当梁施工缝受剪承载力不能满足时,在施工缝中增设插筋,其直径≥12mm,间距为200mm。插筋在缝两侧的锚固长度应为la。
回复
7楼
楼主给的图片信息太少 无法看清真实情况 不敢妄加揣测
回复
8楼
也算是创意了
回复
9楼
fdsfdsffdsfdsfds
回复