锅炉房的循环水量计算问题
qibigy
qibigy Lv.5
2011年07月04日 09:27:17
来自于采暖供热
只看楼主

新手,想咨询一下锅炉房的循环水量是根据计算出来的最大热负荷计算,还是根据所选的热水锅炉的额定热功率。如计算热负荷0.5MV,选0.7MV的锅炉。 G=860×Q/Δt ,Q选哪个?

新手,想咨询一下锅炉房的循环水量是根据计算出来的最大热负荷计算,还是根据所选的热水锅炉的额定热功率。如计算热负荷0.5MV,选0.7MV的锅炉。 G=860×Q/Δt ,Q选哪个?
免费打赏
qibigy
2011年07月04日 09:29:45
2楼
选0.5和0.7的都见过,不知道改选哪个?
回复
qibigy
2011年07月05日 10:07:20
3楼
没人回答我!~~~
回复
wilsonsport
2011年07月05日 11:38:40
4楼
热负荷再不增长的情况下选0.5MW,如果还有将来还要增加选0.7MW
回复
relishejiyuan
2011年07月14日 15:30:51
5楼
还是选0.7吧,万一以后负荷增加了呢
回复
kai23fa
2011年08月08日 11:15:55
6楼
应该按计算出来的热量
回复
charlie_li2008
2011年08月09日 09:04:03
7楼
实际运行的是0.7MW,温差已设定,所以还是要根据实际的锅炉功率来计算
回复
yjy726
2011年08月12日 14:09:39
8楼
按锅炉额定功率计算
回复
ceecaiying
2011年09月02日 08:30:22
9楼
当然是选0.7MW了,一定要满足锅炉的循环水量。
回复
青岛李宗荣
2011年09月02日 15:48:56
10楼
选0.7MV的锅炉,要考虑到循环网路阻力损失及循环网路失水的问题。
回复

相关推荐