我们工地安装观摩工程-伸顶透气管
star_liu
star_liu Lv.5
2011年07月04日 08:59:20
来自于工地图片
只看楼主

请问这种做法好吗,小弟看不大懂。

请问这种做法好吗,小弟看不大懂。

3.jpg


4.jpg


5.jpg

免费打赏
mygps888
2011年07月06日 07:42:14
23楼
污废分流,当量不多时可以合成一个通气管,上三个通气管的少之又少,如果计算一下,通气管也不至于不够。
回复
xwjie
2011年07月06日 08:39:51
24楼
施工感官不错,三根通气管都并到一块了,就是为啥不汇合通气一根申顶呢
回复
银杏白果
2011年07月06日 09:32:47
25楼
看着平台似乎是上人平台,那通气管的高度就不够了,按照规范应高出屋面2m。不过看过很多建筑,实际情况做到这一点,还真不多。
回复
zds1972
2011年07月06日 10:01:38
26楼
伸顶透气管最好用铸铁管,塑料管作为通气管不太好, 因有日晒,管容易老化
回复
yanlchou
2011年07月06日 17:14:21
27楼
上人不是2米吗?
回复
star_liu
2011年07月06日 21:27:23
28楼
恩 上人屋顶应该是2米。现在还没装透气帽,不知道还要不要再接管子上去。
回复
xujunyi1128
2011年07月07日 10:53:34
29楼
土建预留空洞处理的很好 其他的可能还没完善 通气帽与防水完善后就很好了 还有接头在套管里 有点不妥
回复
chj0330
2011年07月08日 09:09:36
30楼
我觉得这种做法很好,防臭气,防楼板渗水。不能老是拿老眼光来看待事物,要发展的眼光来看。
回复
star_liu
2011年07月08日 11:42:35
31楼
呵呵 谢谢。。
回复
xue741012
2011年07月09日 15:25:28
32楼
工程还未完成,但好似透气管多啊