【求助】10KV单母分段接线的接地小电阻问题
broodblade
broodblade Lv.2
2011年07月03日 23:56:17
来自于继电保护
只看楼主

10KV单母分段接线方式,正常情况下每一段母线都会接个接地变(接地变提供的中性点中接个接地小电阻),当两段母线并列时为什么要退出其中一个接地变?我自己先分析下:正常运行方式下当单相故障时故障点和接地小电阻间形成通路,故障线路的零序保护跳闸。当母线并列时由于有两个接地小电阻,故障点的零序电流会增大一倍,不利于运行。是这样的吗?

10KV单母分段接线方式,正常情况下每一段母线都会接个接地变(接地变提供的中性点中接个接地小电阻),当两段母线并列时为什么要退出其中一个接地变?
我自己先分析下:正常运行方式下当单相故障时故障点和接地小电阻间形成通路,故障线路的零序保护跳闸。当母线并列时由于有两个接地小电阻,故障点的零序电流会增大一倍,不利于运行。是这样的吗?
lblwy
2011年07月04日 22:35:55
2楼
我的主办是这么告诉我的。因为接地变的作用就是把零序电流抬高,两个就大大的放大了接地电流,这样流过接地点的电流就会很大,就会损坏设备。
回复
arongping
2011年07月04日 23:05:26
3楼
需要高人指点,等待学习……
回复
anpeng2010
2011年07月05日 22:37:51
4楼
反了 有两个接地变可能分流 消弧变测的故障电流 就小 不容易判断出故障
回复