【迷惑】高低温系统的两点迷惑请大家指点
co284450897
2011年07月03日 19:51:10
来自于制冷技术
只看楼主

1 在高温系统如空调在缺氟的时候蒸发器到回气管结霜都是常见的现象,而低温系统如冷库在缺氟的状态都是回气过热,很少说结霜的。 2毛细管系统在少氟时通常都会接霜,而低温膨胀阀系统在少氟时是不结霜的(难道是两者的区别所在````疑惑)

1 在高温系统如空调在缺氟的时候蒸发器到回气管结霜都是常见的现象,而低温系统如冷库在缺氟的状态都是回气过热,很少说结霜的。 2毛细管系统在少氟时通常都会接霜,而低温膨胀阀系统在少氟时是不结霜的(难道是两者的区别所在````疑惑)
免费打赏
mkr001
2011年07月20日 16:47:50
12楼
感觉楼上说的有道理,学习了。。
回复
renzhaobao
2011年07月20日 22:24:14
13楼
版主?见你回复很多!你是名字是版主还是论坛的???
回复
halleywang2000
2011年07月23日 06:31:48
14楼
学习了。
回复
co284450897
2011年08月14日 18:28:45
15楼
挺有道理
回复
shandian2298
2011年08月15日 22:58:55
16楼
高温系统(空调)顾名思义,蒸发压力相对低温系统要高,蒸发温度也高于0度,因此正常是不结霜的;但氟少了,蒸发压力降低,蒸发温度也随之下降,当蒸发温度低于0度时回气管便结霜了;而蒸发温度低于0度正是低温系统的特点,则推出空调机因缺氟导致蒸发压力降低,使蒸发温度下降到0度以下时,才造成回气管结霜。
回复
shandian2298
2011年08月15日 23:06:18
17楼
接上续。
空调机回气管结霜时,其运行工况便是低温系统的工况;如果继续漏氟,低压将更低,蒸发温度也更低,制冷能力更低,产生的冷量不足以把回气管上的水滴冻结成冰,更甚之,这点冷连穿透吸气管壁的能力都没有,因此就看不到结霜了。
回复
zdbbaby
2011年08月16日 00:04:30
18楼


版主,不用那么麻烦,这个问题相当简单:只与蒸发器的结构有关系。
1.空调蒸发器翅片间距很小,缺氟后先造成前段结霜结冰,导致传热能力减弱,向后传导,后部直到回气管结霜结冰就在所难免了;
2.而低温系统,翅片间距很大,少雪种对蒸发器的传热能力不会造成影响,结果就可想而知了
回复