【迷惑】高低温系统的两点迷惑请大家指点
co284450897
2011年07月03日 19:51:10
来自于制冷技术
只看楼主

1 在高温系统如空调在缺氟的时候蒸发器到回气管结霜都是常见的现象,而低温系统如冷库在缺氟的状态都是回气过热,很少说结霜的。 2毛细管系统在少氟时通常都会接霜,而低温膨胀阀系统在少氟时是不结霜的(难道是两者的区别所在````疑惑)

1 在高温系统如空调在缺氟的时候蒸发器到回气管结霜都是常见的现象,而低温系统如冷库在缺氟的状态都是回气过热,很少说结霜的。 2毛细管系统在少氟时通常都会接霜,而低温膨胀阀系统在少氟时是不结霜的(难道是两者的区别所在````疑惑)
免费打赏
co284450897
2011年07月03日 19:53:52
2楼
蒸发器内制冷剂的流速是越快越好吗``
回复
adingkgb
2011年07月03日 20:03:09
3楼
即使空调工况,缺少制冷剂也并不是一定会造成回气管结霜。
空调系统,制冷剂缺少的情况下,回气结霜是有条件的。

另外,空调工况的系统,如果是制冷剂缺少到一定程度,尽管是膨胀阀节流,照样会有结霜现象出现
回复
jackyylz
2011年07月06日 20:57:10
4楼
毛细管对节流压力的调节作用有限。膨胀阀的调节范围要大的多。
回复
adingkgb
2011年07月06日 21:25:31
5楼

不是

某一工况下的合理制冷剂循环量也确定下来后,制冷剂的流速就是根据蒸发器管径来的

流速太高,运行阻力过大,输送能量损失很大,对压缩机的要求就提高了,对系统的运行压力稳定也不利
流速过低,制冷剂的流态从紊流乱流变为层流,不利于热交换

所以,流速应控制在一定范围内
回复
zmlovechina
2011年07月08日 20:21:33
6楼
我想问一下 回气管结霜的条件是什么?谢谢
回复
rui_jci
2011年07月08日 23:09:07
7楼
湿度条件及是否达到0度以下。
回复
aw100
2011年07月13日 17:28:17
8楼
压力过低(温度低),环境相对湿度较高时容易结霜。(这是表面现象)
关键温度看压力!!!
膨胀阀,目标是控制过热度。蒸发温度可以一定范围内调整。(调节流量)
毛细管,压差一般只能被动靠压差调整。
回复
myheartsad
2011年07月16日 10:16:28
9楼
不明所以
回复
hufuwen
2011年07月20日 12:57:16
10楼
简单的问题
1 在高温系统如空调在缺氟的时候蒸发器到回气管结霜都是常见的现象,而低温系统如冷库在缺氟的状态都是回气过热,很少说结霜的。 2毛细管系统在少氟时通常都会接霜,而低温膨胀阀系统在少氟时是不结霜的(难道是两者的区别所在````疑惑)
回复
hufuwen
2011年07月20日 13:09:30
11楼


不小心就发出去了,
1.缺氟结霜是正常的,这个不用怀疑的,
你所说的高温和低温,两种制冷剂都变了,当然物理性质也不一样呀,比如R410A在低压到7bar时饱和温度都是0度以下了,再少氟时低压会更低,饱和温度就是零下好几度了,
而你说的冷库所用的应该是氨吧,查下物理特性就知道了,

2.毛细管和膨胀阀的区别你看下就知道了,
毛细管的流量是定死的,不会有自动调节功能,少氟也是一样的节流,当然结霜;
膨胀阀有调节功能,在少氟时只要有过热度就会一直开大,


说白了,不管什么节流\制冷剂,在严重少氟时都表现出相同的现像.