【求助】用构造柱钢筋做防雷引下线时,什么情况下要焊接?
蛋腚
蛋腚 Lv.12
2011年07月03日 09:09:55
来自于防雷减灾
只看楼主

新的防雷施工验收规范规定:“除设计要求外,利用构造柱钢筋做防雷引下线时,采用土建施工的绑扎法”,我想问的是:利用构造柱钢筋做防雷引下线时,什么情况下要求焊接?这个“设计要求”是电气专业的吗?

新的防雷施工验收规范规定:“除设计要求外,利用构造柱钢筋做防雷引下线时,采用土建施工的绑扎法”,我想问的是:利用构造柱钢筋做防雷引下线时,什么情况下要求焊接?这个“设计要求”是电气专业的吗?
免费打赏
dianqipanli
2011年07月04日 20:10:07
12楼
采用绑扎还真有出处。
《民用建筑电气设计规范》11.7.7条:利用建筑钢筋混凝土中的钢筋作为防雷引下线时,其...............,作为防雷引下线的钢筋应符合下列要求:
1.当钢筋直径大于或等于16mm时,应将两根钢筋绑扎或焊接在一起,作为一组引下线。
2.当钢筋直径大于或等于10mm且小于16mm时,应利用四根钢筋绑扎或焊接作为一组引下线。
绑扎、焊接的中间词是“或”而不是“并”。
不过楼上说的对,电气连接要求是可靠连接,绑扎连接做不到这一条,允许绑扎的根据是:“雷电通过接闪器、引下线接地时,瞬时产生的高电压、大电流会击穿绑扎钢筋的间隙,并且通过电弧和高温将钢筋可靠的焊接在一起。”(应该比电焊要好)
但是这个瞬时间产生的电磁力和高温可能会对混凝土结构造成一定的损坏。所以,绑扎一般来说没人这么做,我这些年也碰上过要求不焊接的,我告知他如果这么做,接地测试就从屋面接闪器处测量,保证引下线接触可靠;如此要求,不焊接是达不到要求的(土政策)。
回复
qq308552452
2011年07月04日 22:31:52
13楼


值得信赖。
回复
白头翁
2011年07月05日 08:16:16
14楼
安装图集上也是说可以绑扎,但一般做法都是焊接
回复
蛋腚
2011年07月05日 10:10:18
15楼
新的防雷施工验收规范规定采用绑扎,不采用焊接,是因为焊接会对钢筋的应力产生影响,各位见过新规范吗?
回复
joanh
2011年07月05日 11:17:15
16楼
两种方法都是允许的,但是你觉得绑扎可靠吗,所以,一般电气设计都要求焊接
回复
湘南防雷
2011年07月05日 16:27:07
17楼
5花8门。作为引下线,防雷规范也允许捆绑连接,只是为了达到接地效果,最好采取焊接方式。具体怎样做,都有明确规范,在此不便多说!
回复
电气小刀
2011年07月05日 17:05:21
18楼
个人观点,任何情况下都要焊接,必须焊接的,,,,,,不焊接不符合规范
回复
wqyxxy
2011年07月05日 18:34:21
19楼

同意楼上说法,
回复
xxf158
2011年07月06日 06:34:33
20楼
焊接,不然测量达不到要求1
回复
小清新
2011年07月06日 07:54:45
21楼
还是焊接的好,现在主筋一般都对焊
回复

相关推荐

APP内打开