2011年07月03日 09:09:55
来自于防雷减灾
只看楼主

新的防雷施工验收规范规定:“除设计要求外,利用构造柱钢筋做防雷引下线时,采用土建施工的绑扎法”,我想问的是:利用构造柱钢筋做防雷引下线时,什么情况下要求焊接?这个“设计要求”是电气专业的吗?

新的防雷施工验收规范规定:“除设计要求外,利用构造柱钢筋做防雷引下线时,采用土建施工的绑扎法”,我想问的是:利用构造柱钢筋做防雷引下线时,什么情况下要求焊接?这个“设计要求”是电气专业的吗?
免费打赏
蛋腚
2011年07月03日 10:14:29
2楼
这个说法容易产生歧义:如果这个“焊接要求”是电气专业提的,那么,既然可以采用土建施工的绑扎法,电气专业凭什么还要求焊接?如果这个“焊接要求”是土建专业提的,那么,就直接说利用构造柱钢筋做防雷引下线不就行了吗?反正不是焊接就是绑扎。
回复
nanhu006
2011年07月04日 10:34:46
3楼
做为防雷接地的主筋应焊接,这主要是防止在没有焊接时,钢筋的间隙产生的放电会对混凝土产生的破坏作用。这在防雷接地里有要求。
回复
蛋腚
2011年07月04日 10:51:39
4楼
楼上的,可否将“防雷接地里有要求”的出处告诉一下,具体是哪条?谢了。
回复
永无止境
2011年07月04日 10:57:24
5楼
绑扎达不到要求时,当然得焊接。
不过这个度是现场施工的来掌握,设计多写一句话也是为了保险起见
回复
markluan_99
2011年07月04日 11:08:05
6楼
前面的大侠说的对,通常作防雷引下时要焊接。
回复
悠然
2011年07月04日 15:07:56
7楼
能焊接是最好的,但必须征得土建专业同意。
回复
qzfgzzy
2011年07月04日 16:20:57
8楼
支持电气版主的观点。我们一般都要求主筋焊接。
回复
淮岸听风
2011年07月04日 17:17:20
9楼
电气设计在作为引下线的钢筋上标明是焊接,这样施工时就知道怎么做了。其它钢筋不作为引下线的,施工方用挷扎就是。
回复
muyuyao
2011年07月04日 18:56:51
10楼
能焊接是最好的,但必须征得土建专业同意。

-------不焊接还是电气连接吗?

我认为:

1、绑扎后缝隙极有可能被混凝土杂质填充,根本起不到电气连接的作用!!!

2、在结构设计图当中必须明确“哪些钢筋必须焊接相连”的问题,其具体焊接工作也应当由土建专业完成!!!
回复
muyuyao
2011年07月04日 18:59:06
11楼
:“除设计要求外,利用构造柱钢筋做防雷引下线时,采用土建施工的绑扎法”,

-------有出处吗?挺奇怪的条文!!!
回复