抽屉柜内VD4真空断路器在合闸位置时,分位指示灯不亮,不能合闸。检查发现S9开关有问题,但在盖子打开后没有找到S9开关。有谁知道,讲一下!
抽屉柜内VD4真空断路器在合闸位置时,分位指示灯不亮,不能合闸。检查发现S9开关有问题,但在盖子打开后没有找到S9开关。有谁知道,讲一下!
2楼
在底盘车内,S8,S9都是用GDF辅助开关实现的.
回复
3楼
拆开底盘车底部的塑料板就可以见到,S8为试验位置行程开关,S9为工作位置行程开关
回复
4楼
兄弟,我碰到过你的这种情况。解决办法:
拿断路器摇进摇出手柄插入操作空内,再旋转到不能旋转为止。
问题原因:S9断路器是断路器的工作位置辅助触点,次触点在断路器分合操作或者接地刀分合操作等较大的振动时会造成接触不良,只要按照我说的解决办法,应该可以排除故障。
就在今年5.1的晚上我碰到这种情况,呵呵
回复
5楼
先纠正两个错误:VD4应该用在手车柜或中置柜上,不应该叫抽屉柜.
应该在工作位置,不应该是合闸位置.
只有断路器自身的辅助触点和储能的辅助触点在机构内,工作位和试验位的S8,S9辅助触点都在底盘车内.
回复
6楼
试过。
回复
7楼
谢谢指正,确实说法有误。
回复
8楼
5楼说得对
VD4应该用在手车柜或中置柜上,不应该叫抽屉柜.
应该在工作位置,不应该是合闸位置.
只有断路器自身的辅助触点和储能的辅助触点在机构内,工作位和试验位的S8,S9辅助触点都在底盘车内.
回复
9楼
楼主的问题是否已经解决?请说明故障原因
回复
10楼
目前还没有停电,没有解决。
回复