现在有个项目,医院外科大楼,有2000平左右的手术室为洁净室.我想问问大侠们,层高大概要考虑到多少?
现在有个项目,医院外科大楼,有2000平左右的手术室为洁净室.我想问问大侠们,层高大概要考虑到多少?
2楼
不小于4.5米就行
回复
3楼
梁下不小于4.5米
回复
4楼
意思是操作层2.8米,回风0.8米,上面0.8米的净空(梁下)?谢谢
回复
5楼
高度过高,加大成本且不节能。高度过低,安装工程施工难度加大,使用效果不良。
很少有业主愿意往高处做,他们会借鉴已有的项目(监管有些项目效果并不理想),并不会考虑洁净室施工包商的难处。
回复
6楼
正因为很多业主不考虑施工的问题,所以一些工程在施工中出现各种问题,而导致施工品质下降,最后受到损坏的还是业主。业主单位应该从实际出发真正的做到相互配合,合理规划,这才是双赢之道啊。
回复
7楼
现在就是这样,开始时建议未必会被接受,加上所谓的有经验的"咨询家"介绍了一下,结果把领导弄晕,最后搞了几个月还是出问题.
回复
8楼
我们现在做的手术室是四米二的层高,设备层三米(不是梁下),施工工程中有些难度。
回复
9楼
哎!差距啊!
回复