SDE灭火系统
yyqdudu
yyqdudu Lv.3
2003年04月08日 20:27:45
只看楼主

很多施工图上在发电机房都用SDE灭火系统,我也经常这样表示,因为比较方便,但是好笑的是,我至今还是不知道SDE是什么东西,有没有这方面的规范,哪位老师指点以下

很多施工图上在发电机房都用SDE灭火系统,我也经常这样表示,因为比较方便,但是好笑的是,我至今还是不知道SDE是什么东西,有没有这方面的规范,哪位老师指点以下
免费打赏
hzy
2003年04月08日 21:04:24
2楼
SDE是一种惰性气体灭火系统,目前还没有国家规范,江西省好象有地方规范。
回复
yyqdudu
2003年04月08日 21:47:39
3楼
有没有介绍这种灭火系统的论文或产品样本啊?谢谢了
回复
消
2003年04月09日 13:22:53
4楼
www.chinasde.com厂家的网站
回复
siceman
2003年04月09日 13:57:04
5楼
SDE气体灭火系统设计、施工、验收规范

Code for design and installation & acceptance of

SDE gas fire-extinguishing systems
2000 -07-20发布                          
2000 - 08 - 01实施

江苏省质量技术监督局 发布

主编单位:昆山宁华阻燃化学材料有限公司
参加单位:江苏省公安厅消防局
批准部门:江苏省质量技术监督局
施行日期:2000年8月1日
1 总 则

1.1本章阐明了编制本规范的目的,即为了合理地设计、施工、验收SDE灭火系统,使之有效地保护人身和财产的安全。
SDE是一种能够用于扑救多种类型火灾的灭火剂。它的灭火作用主要是相对地减少空气中的氧气含量,降低燃烧物的温度,使火焰熄灭。
  SDE的产物主要是惰性气体,对绝大多数物质没有破坏作用,灭火后能很快散逸,不留痕迹,又没有毒害。它适用于扑救多种可燃、易燃液体和那些受到水、泡沫、干粉灭火剂的沾污而容易损坏的固体物质的火灾。另外SDE产物是不导电的物质,可用于扑救带电设备的火灾。使用SDE灭火系统可保护图书、档案、美术、文物等珍贵资料库房,散装液体库房,电子计算机房、通讯机房、变配电室等场所。也可用于保护贵重仪器,设备。
近年来,随着国际上对卤代烷的使用限制越来越严,卤代烷替代物灭火系统的应用将会不断增加。SDE灭火系统能否有效地保护防护区内人员生命和财产的安全,首要条件是系统的设计、施工和验收是否合理。因此,建立一个统一的设计、施工、验收标准是至关重要的。
  本规范的编制,是在对国外先进标准和国内研究成果进行综合分析并在一定范围内征求专家意见的基础上完成的。它为SDE灭火系统的设计、施工和验收提供了一个统一的技术要求,使灭火系统做到正确、合理、有效地达到预期的保护目的。
1.2本规范适用于新建、改建、扩建中的工业和民用建筑,也适用于生产、储存装置中。SDE灭火系统既可以做成无管网灭火系统,也可以通过管道和喷嘴将灭火剂送到吊顶上、吊顶下、地板下、地下室,甚至运行中的车、船等保护区内。
1.3.1本条规定了SDE灭火系统可用来扑救火灾种类:A、B、C类火灾和电气火灾。
制定本条的依据:本公司进行过400多次专项试验。其结果表明SDE灭火系统扑救上述几类火灾是有效的。此外专项试验结果于1999年初通过了由江苏省科委、江苏省公安厅消防局组织的产品及科技成果鉴定。该鉴定会成员包括国家科技部、火炬中心、中科院、国家专利局、中国阻燃学会、公安部天津所、中国科技大学国家火灾重点试验室、北京大学、北京理工大学和江苏省消防局等单位20余位院士、教授、专家。鉴定结论:一致认为SDE灭火系统国内外无相同的技术产品,属于新颖、创造性的发明。并指出“产品填补国内空白、技术处于国际先进。”
1.3.2本条规定了SDE灭火系统不可用来扑救的火灾种类,基本为三大类:含氧化剂的化学制品,活泼金属,经氧化能自燃的物质。
  制定本条的依据:主要是参照了国际和国外的先进标准。为自身供氧的化学制品(硝化纤维等),活泼金属和它们的氢化物的火灾在国际标准和英国、美国的标准中均明确规定仅靠物理作用驱氧窒息的灭火剂是不适用的。在人员密集的场所发生火灾时在较短时间里疏散困难,往往是不被烧死而被窒息或逃生时践踏造成伤亡,故也不推荐采用。


4 系 统 的 设 计

4.1管网系统的设计
4.1.1一般规定
4.1.1.1.1本条参照有关标准,规定了全淹没系统防护区的封闭条件。
条文中规定在灭火过程中不能自行关闭的开口面积不应大于防护区总内表面积的3%,而且开口不应设在底面,这是等效采用ISO-6183的规定。在实际工程中“不能自行关闭的开口面积”远远小于“3%”。关于开口不能开在底部的原因是:SDE气体的密度比空气密度大,开口在底部容易扩散流失,影响灭火浓度。
当不可关闭开口面积超过总内表面积的3%时,也就超过了设计用量考虑的范围,应当进行补偿,当超过最大允许开口面积1%时,按管网灭火剂用量计算Ka值将增加13%左右,为安全计,按每超过总内表面积允许开口面积的1%时,就补偿15%的灭火剂用量。
不可关闭开口面积比例大,开口可开在外墙上部,但必须是开口高度要在净高2/3以上,同时要有自动关闭装置。因为开孔太大,难以做到“全淹没”,而且补偿量特别大。更大可能抑制一定的时间。在发生火灾时,防护区人员一般都惊慌失措,手动关闭形同虚设,所以要求设自动关闭装置。经过ISO-6183、NFPA12和BS5306中都有相应的规定。
4.1.1.1.2 SDE气体向防护区喷放时压力达1.6MPa,防护区必须设泄压口,且泄
压口应设在距室内地面2/3以上的净高处。因为SDE气体比空气重,因此为防
止SDE气体在下部扩散流失而提出泄压口应开在防护区外墙的上部。经工程实
践和理论计算,泄压口面积一般不超过15×15(cm2),因此条文又规定对设有
防爆泄压设施或门窗缝
回复
chs1
2006年03月09日 14:22:19
6楼
它实际就是气溶胶,只是名字不同罢了
回复
孩儿她爹2014
2007年04月24日 22:29:25
7楼
SDE是一种新的灭火剂,有保存安全:低压、常温、无毒。它可以节省管路的管径,费用低。生成物中成分为CO2(35%)、N2(26%)、H2O(39%) ,利用物理窒息灭火和降温灭火。
回复
cjt1888
2007年04月25日 13:02:06
8楼
SDE是一种气体灭火剂,好象是昆山宁华的专利产品!有什么问题可打电话咨询厂家。


新型SDE固态成气类灭火系统

昆山宁华阻燃化学材料有限公司研制、生产的SDE灭火剂及其灭火系统,具有灭火迅速、性能可靠、无残留物、无污染、成本低、常压储存、工作压力低、绝缘性能好、储运方便、其气体产品中不含氯氟烃、一氧化碳、氮氧化合物等有毒(害)物质的特点,经信息产业部专用材料质量监督检验中心检验,SDE气体产物对电子产品无腐蚀,经天津市卫生防病中心(国家级)检验,SDE属实际无毒。经中国专利信息中心在国内外较宽范围查新检索确认:具有新颖性、属创造性的技术发明。产品填补国内空白、技术国际先进。
SDE灭火剂及其灭火系统包含本企业的五项专利,经过几百次的科学实验,不断改进、提高、操作技术原理和生产工艺已经成熟,各种技术指标及数据都已从实践中得到了验证,已形成了自己的操作原理及计算公式,已生产出适应各种保护对象的自动管网灭火系统、自动无管网灭火系统。
SDE自动灭火系统,适应范围广,可迅速扑灭A、B、C类及电气火灾,适用于以下场所的消防保护:电信、移动机房、高层建筑的重点防火部位、电子计算机房、发电机房、高低压配电房,银行金库、档案室、图书馆、博物馆、数据储藏间、电器老化间、微波载波室、电子产品、喷漆生产线、石油化工储存装置(罐、柜)、浸渍槽、轧机、印刷机、发电机油浸槽、变压器、液压设备、烘干设备、除尘设备、炊事灶具、纸库、贵重木材库、食品库、皮毛储存库及船舶的机舱和货舱等。不适用于扑灭以下火灾:硝化纤维、火药等含强氧化剂的化学性火灾;活泼金属、可自燃的物质。

SDE灭火剂的主要原料:
天然碳素材料+气体催化剂+气化速率稳定剂+氧化反应降温剂+其它物质

气体产物:
SDE灭火剂 -----→ CO2(35%)+N2(25%)+H2O(38%-39%)+雾化金属氧化物(1%-2%)

灭火原理:
以物理、化学、水雾降温三种灭火方式同时进行的全淹没灭火形式:以物理性降低空气中氧气浓度、"窒息灭火"为主要方式;切断火焰反应链进行链式反应破坏火灾现场的燃烧条件,迅速降低自由基的浓度,抑制链式燃烧反应进行的"化学灭火"方式也存在;低温气态水反复吸热,降低燃烧物温度,对于扑救A类深位火灾效果尤其显著。

SDE灭火系统主要参数及灭火性能指标:
储存温度、压力:常温、常压
工作压力:≤1.6MPa(无管网≤0.3MPa)
工作环境温度:-10℃~+50℃
系统工作电压:AC220V、DC24V
系统工作电流:1~3A/单台
气体绝缘性能:不导电
系统驱动方式:自动、手动、应急启动
环保性能:不含F、Cl、Br、CO、NO、ODP=0、无公害、无污染、不破坏大气臭氧层;
灭木材深位火时间48s,喷射滞后时间10s;
灭汽油火的时间40s,喷射滞后时间10s;
灭电气电缆火的灭火时间38s,喷射滞后时间10s;
高温+50℃,低温-10℃的条件下,灭火性能不变。

系统启动运行:
开启启动按钮,当电子气化启动器接收到1A/24V电信号时,系统启动,固态灭火剂随即气化,沿管路或从喷射窗喷射至保护区,实施灭火。
可与任何火灾报警系统结合使用,系统自动、联动性能高,安装操作简便,安全可靠。
主要产品型号、相关指标:
品名 型号SDEW-40 容积L 灭火剂重量Kg 储存压力 最大保护体积m3 环境温度℃ 工作压力MPa 启动电压V 启动电流A 外型尺寸mm
D H
发生器 75L/25 75 25 常压 250 -10℃~+50℃ ≤1.6 24 单只电子气化启动器启动电流≥700mA 320 1720
无管网灭火
系统 40XL/30 76 30 常压 300 -10℃~+50℃ ≤0.3 24 800×450×1600
38L/15 38 15 常压 150 -10℃~+50℃ ≤0.3 24 560×400×1660
30L/12 30 12 常压 120 -10℃~+50℃ ≤0.3 24 550×420×1260
20L/8 20 8 常压 80 -10℃~+50℃ ≤0.3 24 520×375×1260
10L/2.5 10 2.5 常压 25 -10℃~+50℃ ≤0.3 24 520×280×265
5L/1.5 5 1.5 常压 15 -10℃~+50℃ ≤0.3 24 550×350×145
备注 各规格产品所需电子气化启动器数量不同,具体数量按企业标准执行。

SDE灭火系统控制流程图













SDE自动灭火控制器(控制器、门灯、紧急启停按钮图)
采用多线制探测器
时间显示:自动延时功能
报警延时期间,可急停、急启
具有多种声光提示
探测器回路故障、控制器故障显示
主备电切换:AC220V、DC24V
可将报警、喷放、故障、手动、自动等信号反馈到消防中心

系统设计、施工、验收

系统设计、施工、验收依DB32/399-2000《SDE气体灭火系统设计、施工、验收规范》执行,适用于全淹没系统。

五、SDE惰性气体灭火系统
SDE惰性气体灭火系统,具有灭火迅速、性能可靠、无残留物、无污染、成本低、常压储存、工作压力低、绝缘性能好、储运方便、其气体产品中不含氯氟烃、一氧化碳、氮氧化合物等有毒(害)物质的特点,经信息产业部专用材料质量监督检验中心检验,SDE气体产物对电子产品无腐蚀,经天津市卫生防病中心(国家级)检验,SDE属实际无毒。经中国专利信息中心在国内外较宽范围查新检索确认:具有新颖性、属创造性的技术发明。产品填补国内空白、技术国际先进。
灭火机理:以物理、化学、水雾降温三种灭火方式同时进行的全淹没灭火形式:以物理性降低空气中氧气浓度、"窒息灭火"为主要方式;切断火焰反应链进行链式反应破坏火灾现场的燃烧条件,迅速降低自由基的浓度,抑制链式燃烧反应进行的"化学灭火"方式也存在;低温气态水反复吸热,降低燃烧物温度。
优点:SDE惰性气体灭火系统工作压力低、造价低、环保效益好、电气绝缘性好、在被保护物上不留残留物。
缺点:喷放后产生的气体混合物能见度低,管网的输送管道管径大。
总之,对灭火系统的选择,应从低压甚至常压储存、灭火效率高、环保性能好、使用安全方便、价格能被接受的无毒无公害灭火剂及其灭火系统进行考虑。
昆山宁华阻燃化学材料有限公司独家拥有SDE灭火技术五项专利(一项发明专利,四项实用新型专利),SDE灭火剂及其灭火系统是一种环保产品,属于绿色工程范畴。宁华牌产品得到了来自国内消防、科研和主管部门的技术专家的帮助,产品凭借良好的性能、显著的价格优势及突出的综合社会效益,受到了社会的一致认可。目前,宁华产品已北京、上海、天津、重庆、广东、新疆、内蒙、四川、东三省等29个省、市、自治区的电力、通讯、金融、博物馆、计算机房、发电机房、档案馆等重要场所重点防火领域中得到成功应用。
我公司承诺:产品终身维护;产品由保险公司承保;若出现故障,确保随时派人前往安装地点解决问题。 今后,我公司将一如既往,不断探索,以为消防事业提供高性能的灭火产品为己任,在广大消费者和同行的支持与帮助下,继续为我国的消防事业做出更大的贡献。
昆山宁华阻燃化学材料有限公司生产的SDE灭火剂及其灭火系统,凭借其质量、价格、售后服务等优势完全适合





回复
lzzn119
2007年04月26日 08:56:56
9楼
它就是气溶胶
回复
zhaonix
2008年06月18日 17:30:54
10楼
说他是气溶胶的要负责人哦




目前,国内外比较常见的替代哈龙的气体灭火系统(剂)有:高低压二氧化碳灭火系统、七氟丙烷(FM200)灭火系统、SDE惰性气体灭火系统、烟烙烬(Inergen)灭火系统、气溶胶EBM灭火系统(装置)等,正在研制开发的有卤代烷13001(CF3I) 灭火系统即“取代”、(超)细水雾灭火系统等。
 最早作为灭火剂的介质是水,人类在最早的应用中发现:水作为灭火剂有其显著的优点,即廉价、可再生使用,对扑救A、B类火灾、局部火灾和炼油区火灾效果明显,但在扑救某些带有厌水基团的可燃物质和水与之润湿性较差的可燃物时,则灭火效果明显降低,人们在研究中发现,当水与上述物质接触时,因水与可燃物的相亲效应差,灭火时在可燃物的表面停留时间短,对降低可燃物温度的冷却作用降低,对其灭火效能产生很大影响。于是人们开始研究能够替代水所无法扑救的可燃物火灾的新型灭火新产品,随之诞生了泡沫灭火剂、干粉灭火剂和卤代烷1211、1301灭火剂 ,这些产品在扑救其适合的可燃物火灾方面都起到了很好的作用。但随着科学技术的进步,和环保意识的增强,一些高精尖精密仪器、仪表、通讯机房(站)、计算机房等场所用这些灭火剂则受到了越来越多的限制。
 泡沫灭火剂属于水成沫灭火剂,其本身是一些化学物质的混合浓缩液体,它通过与水的不同比例的混合、稀释后,通够与空气混合而产生泡沫来实施扑救油类火灾。其灭火机理是水的冷却和泡沫的窒息;干粉灭火剂则是借助易于流动的超细固体粉末,通过灭火器或灭火设备给予的动力来实施灭火,适用于全淹没灭火和局部灭火,可扑救A、B、C、D类火灾,干粉灭火剂灭火效率高、速度快,但是,由于干粉灭火剂没有冷却作用,不具备覆盖和防止燃烧蒸发的作用,在扑救火灾后,还是容易引起复燃,同时干粉灭火剂对人、畜具有强烈的窒息作用,对人类的生命产生危害,所以干粉灭火剂的应用场所受到其自身性能的限制。由于卤代烷1211、1301是通过氟、氯等卤族元素取代低级烷烃的烃基而合成的有机化合物,尽管它具有良好的灭火效能和很快的灭火速度、用量低、不导电、不会在储存时变质等优良性能,但它对大气臭氧层有较大的破坏作用,近年来,人类的环境保护意识有了增强,对人类耐以生存的大气层臭氧空洞引起的全球气候的变化有了进一步的研究,对卤代烷1211、1301的限制生产和使用有了全球性的法规文献并签订了蒙特利尔国际公约,西方发达国家已经率先限制卤代烷1211和1301的使用和生产,我国也已加入了蒙特利尔国际公约,并承诺在2010年停止生产和使用卤代烷1211和1301灭火剂和灭火系统。随着各国对国际公约的执行和实施,替代哈龙品的研制成为各国科学家和消防精英企业的热门研究课题,本文就目前已经使用和正在研制尚未推广使用的几种新型灭火剂和灭火系统进行比较和分析,找出各种产品的优缺点,提出哈龙替代品的研制方向和应用选择。


 2、二氧化碳灭火系统及几种新型灭火剂和灭火系统的介绍和比较

 2.1二氧化碳灭火剂和灭火系统

 二氧化碳的灭火原理:气体二氧化碳在高压或低温下被液化,喷放时,气体体积急剧膨胀,同时吸收大量的热,可降低灭火现场或保护区内的温度,并通过高浓度的CO2气体稀释被保护空间的氧气含量,达到窒息灭火的效果。
 二氧化碳灭火剂及灭火系统的优点:由于二氧化碳容易被液化,所以容易罐装、储存,在制造技术上的难度小,同时其价格较为便宜,灭火时,不污染火场环境,对保护区内的被保护物不产生腐蚀和破坏作用,不仅可以扑救A、B、C类火灾,在高浓度下还能扑救固态深位火灾,所以在扑救水和泡沫灭火剂无法保护的场所,显示了较好的功能。
 二氧化碳灭火剂及灭火系统的缺点:因二氧化碳灭火剂扑救火灾时需要34%-75%的灭火浓度,所以,二氧化碳灭火系统必须要使之液化才便于储存、运输。通常采用高压液化储存的高压系统和低温储存的低压系统。高压储存,在实际的应用中,需要的瓶组数多,储瓶间占地面积大,同时压力过高,对储存环境的温度要求比较严格,在夏季,尤其需要注意其因储存环境温度升高而导致的钢瓶爆炸的危险,所以,在设计时,一般要求储瓶间不可被阳光直接照射。另外,二氧化碳高压灭火系统还需要高压氮气驱动方能实现系统的自动启动,系统的附属配件多,一方面投资费用提高,另一方面,由于附属配件多,系统发生故障的机率增加,为维护带来了困难。同时,由于高压储存,年泄漏率达到5%左右,在每年的补压上也存在着相当的困难。应用低压系统则需要将温度降低到-18℃至-20℃才能实现液化,所以需要外设制冷设备,造价相对高压钢瓶来说增加,同时,由于低压系统的本身CO2从液态气化的过程中容易形成“干冰”,而干冰又能直接升华成气体,在升华的过程中,气体体积成千上万倍的剧烈膨胀,对输送管道带来严重的破坏,使管道发生冷脆而断裂,对人员和保护区形成伤害和破坏,这在上海大众汽车厂、上海宝山钢铁厂的应用中已得到验证。加之气体在膨胀过程中还能产生静电,有可能引起着火;另外,使用CO2的设计浓度太高,还有可能使未能从防护区安全撤离的人员发生窒息死亡。所以,二氧化碳灭火系统对经常有人停留或工作的场所,不可设计、使用。
 近年来,科学家研究发现,国际、国内发生的许多自然灾害,如:洪涝灾害、干旱、雪灾、海啸等均为大气温室效应所致,而二氧化碳的大量应用,无疑是罪魁祸首,近期,引起各国广泛关注的美国宣称退出的《京都协定》,就是对温室气体排放要求的国际协定。可见,广泛使用二氧化碳灭火系统对保护生态环境极为不利,广泛推广不具备条件,在应用选择上要予以慎重、全面地考虑。


回复
zhaonix
2008年06月18日 17:32:27
11楼

 2.2七氟丙烷(FM200)灭火系统

 FM200的基本情况:七氟丙烷HFC227ea的化学分子式为CF3CHFCF3。FM200是一种较为理想的哈龙替代物,对大气的臭氧层没有破坏作用,消耗大气臭氧层的潜能值ODP为零,但有很大的温室效应,其潜能值GWP高达2050。FM200有很好的灭火效果,并被美国环境保护署推荐,得到美国NFPA2001及ISO的认可。
 FM200的灭火机理:FM200的灭火机理与卤代烷系列灭火剂的灭火机理相似,属于化学灭火的范畴,通过灭火剂的热分解产生含氟的自由基,与燃烧反应过程中产生支链反应的H 、OH-、O2-活性自由基发生气相作用,从而抑制燃烧过程中化学反应来实施灭火。
 FM200灭火系统的优点:FM200具有良好的灭火效率,灭火速度快、效果好,灭火浓度(8-10%)低,基本接近哈龙1301灭火系统的灭火浓度(5-8%)。
 FM200灭火系统的缺点:作为哈龙替代物,除了要考虑替代物本身的环保效应,也要考虑替代物自身的急性毒性和灭火时产生的其他物质对保护对象的破坏作用。
 1)毒性指标可以用下列几个指标来衡量,即:NOAEL、LOAEL、LC50。
 NOAEL:是未观察到不良反应的最高浓度,在此浓度下,动物实验时,被实验动物未出现可以观察到的不良反应。任何灭火剂的设计浓度小于NOAEL时,可以认为适用于有人区域或工作场所。
 LOAEL:是可以观察到有害作用的最低浓度,在此浓度下,动物实验时,被实验动物出现可以观察到毒性反应。
 表1 FM200与哈龙1301的毒性比较
 项 目
 名 称 符号代码 杯式燃烧法浓度(%V/V) 设计浓度(%V/V) NOAEL(%V/V) LOAEL(%V/V)
 哈龙1301 Halon1301 3.0 5.0 5.0 9.5
 FM200 HFC-227ea 5.8 8-10 9.0 10.5
 2)大量的实验证明,含氟卤代烷灭火剂在灭火现场的高温下,会产生大量的氟化氢(HF)气体,经与气态水结合,形成氢氟酸(白雾状),氢氟酸是一种腐蚀性很强的酸,对皮肤、皮革、纸张、玻璃、精密仪器有强烈的酸蚀作用。美国海军实验室和美国航天航空局对FM200做了的大量研究,对不同规模和喷放时间的火灾进行了实验,测定出哈龙1301与FM200的灭火时间和灭火时所产生的HF的浓度。以下数据是美国航天航空局用FM200、哈龙1301灭火剂在1.2m3的分隔空间里进行试验的试验结果。(灭火剂的浓度是杯式燃烧法浓度的1.2倍)
 实验条件和结果

 灭火剂名称 火灾规模(KW)喷放时间(s)灭火时间(s)最大HF含量(ppm)
 Halon1301 0.8 5.0 11.0 195
 Halon1301 1.9 4.8 3.0 161
 Halon1301 4.0 5.0 6.5 434
 Halon1301 0.8 3.0 2.9 88
 Halon1301 1.9 3.3 2.5 161
 Halon1301 4.0 2.8 3.2 322
 FM200 0.8 8.5 5.8 572
 FM200 1.9 7.7 7.0 1001
 FM200 4.0 8.7 6.7 2520
 FM200 0.8 5.3 3.2 408
 FM200 1.9 5.0 3.5 762
 FM200 4.0 5.0 4.3 1962
 从试验结果分析:FM200灭火系统随着火灾规模和喷放时间的越长,产生的HF浓度越高,对精密仪器和设备的酸蚀作用越强,对人的皮肤腐蚀作用随之增强。同时,因FM200在喷放时产生“白雾”,具有腐蚀性,在气体疏散的过程中具有更大的危害性。
 3)FM200自身的设计要求:因FM200的储存压力为2.5Mpa/4.2Mpa,要求喷嘴的工作压力为不小于0.8Mpa,所以在输送距离上受到很大的限制,尤其应用于组合分配系统,则较为困难,在消防实践上不主张使用组合分配系统,特别是当保护区多、输送距离要求长的工程,更要引起注意。可见,FM200在有人场所、精密仪器场所和远距离输送场所和使用必须加以注意,对高温裂解的产物HF给与重视,以免造成损失。
回复

相关推荐

APP内打开