大家看看 这张照片是楼梯的底板跟的部位!对质量能造成什么质量问题啊!
大家看看 这张照片是楼梯的底板跟的部位!对质量能造成什么质量问题啊!
12楼
这个施工质量也太过分了吧,楼梯踏步空鼓蜂窝的见多了,但这么多碎模板的没见过
回复
13楼
不影响结构 用高一级的细石混凝土处理即可。
回复
14楼
剔除麻面。。然后用高强混凝土灌注。。
回复
15楼
个处理比较麻烦,可能要经过设计。一般做法,将根部的混凝土剔除,清理干净,用高一级别的微膨胀混凝土重新浇筑。
回复
16楼
原因:浇筑前么有清理木屑,碎木片。估计你们梁里面也好不到哪去。。木工做完之后没有清扫意识。你们管理人员就要督促下。
回复
17楼
不管结构上会有什么问题,这种现象都是不能容忍的,应该拆除,重新浇筑。
回复
18楼
垃圾也太多了都不清理的么?现场管理不行
回复
19楼
浇筑前都没清理好 模板内的垃圾是浇筑成这个样子的主要原因啊。。。 也没什么主要找人将蜂窝的混凝土连同垃圾一起凿除了 再用同配合比的混凝土填补 最后做好修补记录就是了
回复
20楼
模板没有冲洗干净,振捣不密实。建议凿除该区域的蜂窝混凝土,采用高一等级的细石混凝土进行修补;另梁的保护层好像太小了
回复
21楼
施工太差啊,现在施工现场太乱了,要严办。
一般做法,将根部的混凝土剔除,清理干净,用高一级别的微膨胀混凝土重新浇筑。
回复