小弟目前正在做一个方案,采用的是美的空调箱,新风比为15%.空调箱有回风和新风两种工况,想请教各位是否应该按回风工况选择?怎么选?
小弟目前正在做一个方案,采用的是美的空调箱,新风比为15%.空调箱有回风和新风两种工况,想请教各位是否应该按回风工况选择?怎么选?
2楼
实际最好修正,因为主要还是回风,按回风工况适当放大.如果是冷媒型的设备最好咨询下厂家,因为冷媒制冷过程是一个相变过程,比较复杂,过多的新风容易导致设备运行故障!
回复
3楼
谢谢版主的解答,我也觉的应该按回风工况,可我又闹不明白,因为回风的标准工况是在DB27度/WB19.5度,补15%的新风后,工况发生改变,应该放大多少?
回复
4楼
你可以把新风和回风的回合点找出来呀
然后按混合点工况确定
我觉得应该是这样的
回复