可以直接操作PT手车吗
changyu1986
2011年07月01日 19:13:52
只看楼主

我是觉得可以,也查了下资料,可以用隔离刀拉和PT柜 ,理论上也可以直接带电操作PT手车,确定下 可以不可以?

我是觉得可以,也查了下资料,可以用隔离刀拉和PT柜 ,理论上也可以直接带电操作PT手车,确定下 可以不可以?
tnc
2011年07月01日 20:27:45
2楼
手车也是有一定开端能力的哈,可以
回复
changyu1986
2011年07月01日 20:55:37
3楼
恩确定就好。因为我记得书上写的就是 可以 开断小电流的。恩 谢谢
回复
yaoguizhong213
2011年07月01日 21:51:56
4楼
PT正常无接地报警时就是用手车刀闸拉合的。但是有接地时不能操作,必须先把接地点消除。如果查找不到接地点,将该段母线所有负荷停运,看是否接地点消除;如果仍然找不到,将母线进线开关断开后再拉开PT查找。PT退出前需要先将其所带的自动装置、继电保护退出防止误动。退出后先断开PT直流小开关,再断开二次交流小开关(或保险),再将小车拉出。
回复
冬天的雨
2011年07月01日 21:52:54
5楼
完全可以直接拉合PT手车
回复
w18881
2011年11月18日 12:29:36
6楼
新来的,不懂,学习中!
回复

相关推荐