【求助】背靠背板换停一个系统后温度突变
kittysong0914
2011年07月01日 18:47:13
来自于中央空调
只看楼主

最近遇到一个制冷系统现象百思不得其解,望高人指点.测试一台65KW的风冷冷水机组,额定水流10.8m3/h,该机组为双压缩机系统,但蒸发侧两个制冷系统共用同一个板换(即背靠背)和一个冷水系统,板换上设有一个回水感温探头和一个出水感温探头,所以检测到的出水温度是系统1,2出水的混合温度. 测试过程中发现:如果原来全部工作的压缩机卸载掉一台,监测到的混合水温会先升高到回水温度然后再降低到两台压缩机都工作时的出水温度,然后再缓慢上升. 见贴图(tAB=30秒,tBC=60秒左右), 从理论上分析如果停掉一个系统,混合水温应该直接上升,为什么在90秒的时间有这样的变化呢?

最近遇到一个制冷系统现象百思不得其解,望高人指点.

测试一台65KW的风冷冷水机组,额定水流10.8m3/h,该机组为双压缩机系统,但蒸发侧两个制冷系统共用同一个板换(即背靠背)和一个冷水系统,板换上设有一个回水感温探头和一个出水感温探头,所以检测到的出水温度是系统1,2出水的混合温度.
测试过程中发现:如果原来全部工作的压缩机卸载掉一台,监测到的混合水温会先升高到回水温度然后再降低到两台压缩机都工作时的出水温度,然后再缓慢上升. 见贴图(tAB=30秒,tBC=60秒左右), 从理论上分析如果停掉一个系统,混合水温应该直接上升,为什么在90秒的时间有这样的变化呢?
未命名.JPG

未命名.JPG

yp13580762006
2011年07月04日 12:21:33
2楼
我想知道你的温度探头是装在一次侧的还是二次侧的?
回复
yp13580762006
2011年07月04日 12:32:13
3楼
如果是装一次侧的,而整个调试过程中末端负荷没有变化的条件下,应该是由表冷器传热面积瞬间减少而引起的,可是你又说出水温度和回风温度一样了,应该还是有温差的吧,只是没这么大。你能告诉下二台压缩机是独立的表冷器还是共用的表冷器吗?这种情况也有可能和压缩系统和表冷段的结构有关系,最好能多给点详细资料,如果没猜错应该是设备设计上的问题。你用的什么品牌的主机,杂牌子吧
回复
mjyulei
2011年07月04日 19:19:37
4楼
请问你停掉的压缩机应该是水系统末端的压缩机是吗?
回复
heuhei1
2011年07月04日 23:34:06
5楼
测下电流,计算功耗,一台压缩机工作时的变化情况应该是电流增大再变小。跟温度线是对应的。
回复
qwdfg-007
2011年07月05日 08:53:38
6楼
1. 自动卸载的 还是 你手动卸载啊?
2. 估计跟你水系统流量有关系吧
回复
ywq20082009
2011年07月05日 17:50:04
7楼
1.根据什么卸载?强制卸载还是自动卸载?
2.水系统型式?
如果是根据负荷(回水温度)控制机组运行台数,就可以解释你提出的疑问,而且你画的图后段,出水温度不是一直上升的,只不过你自己认为它会一直上升。
回复
zhaowenliangde
2011年07月05日 21:57:15
8楼
你说的情况我觉得和两个压缩机是否连续工作有关系,你图中的回水温度已到7°c这时的双系统的两个压缩机有可能是一个在工作,你把在工作的压缩机停了,待系统回水温度升高另一压缩机工作一段时间就会出现你图中的温度曲线。
回复
kittysong0914
2011年07月07日 09:54:28
9楼
谢谢各位的回答.问题已经弄明白了.
回复
kittysong0914
2011年07月07日 10:59:12
10楼
我在设备厂家,机器的原理图如下.
双压缩机系统,蒸发侧使用背靠背板换,板换自身提供回水和出水感温探头的插入口。
问题发生后,怀疑与感温探头的插入位置有关,分别测试插入深度为L1/2L3/4L时的水温变化。
水温现象:不管感温探头放在哪里,停系统1后出水水温会上升到回水水温,停系统2后出水水温保持原来的水温(原因没弄明白),反正得到的结果是不能将出水感温探头放在板换里面。
我们在出水总水管上同样布置了一个热电偶,该水温是符合常理的。
结论:双压缩机系统不能将出水感温探头放在板换里面。

未命名.JPG

3.JPG2.JPG
回复
adingkgb
2011年07月07日 20:15:47
11楼
两套换热器??
探头安装的位置是不是能够保证两路水的充分混合??

不同水温的水,比重不同,有可能产生‘分层’的现象,充分混合后的温度才代表真正的总水温呀
回复

相关推荐

APP内打开