地下车库两个防烟分区能不能合用一套排烟系统?
brightboy116271
2011年07月01日 17:00:59
来自于通风排烟
只看楼主

地下车库面积3600m2,划分为两个防烟分区,两个防烟分区能不能合用一套排烟系统?风口采用双层百叶,发生火灾时候相当于两个防烟分区都要排烟,有没有问题?

地下车库面积3600m2,划分为两个防烟分区,两个防烟分区能不能合用一套排烟系统?
风口采用双层百叶,发生火灾时候相当于两个防烟分区都要排烟,有没有问题?
免费打赏
william_chen_cn
2011年07月02日 07:36:02
2楼
我也曾经这么做过,不过风机风量是按照叠加在一起计算的。审图也没提出什么。
回复
huang9501n
2011年07月03日 12:09:26
3楼
从规范上看,这样做没有任何问题。
但是,当地消防部门可能不同意。
太原市消防队明确提出地下车库排烟不能跨越防烟分区。
建议你去消防部门去问一下!
再做决定!
回复
flier_01
2011年07月05日 13:30:37
4楼
不合适
最好分开系统
不大于2000平方米设置防烟分区还是有道理的
否则,就你的这个3600平方米的车库
如果一个系统,或一个防烟分区的话,风量就大的要命
连风机都不好选
----------
另外,排烟上
一般是哪个防烟分区发生火灾,开启哪个区域
关闭其他区域的排烟口
但是你的系统(如果合用的话)
如果采用常开风口,明显是无法完成此控制的
一开都开,防烟分区的划分已经完全没有意义
如果采用电动风口,系统未免过于复杂且不可考
总之
不合适
最好分开
哪怕合用一个机房,系统也尽量分开
回复
brightboy116271
2011年07月05日 20:21:07
5楼

咨询了我们单位的审查人员,觉得您说的很对
回复
dq1982514
2011年07月12日 11:18:54
6楼
主要风机太大、、、 没有必要
回复
rainbowlv138
2011年07月15日 15:12:41
7楼
地下车库的排烟风机风量不是按面积算的,而是按体积的换气次数算的
回复
qiaoli16
2011年09月08日 19:33:33
8楼
是的,十分同意。要不还分个防火分区,防烟分区做啥子,分区目的不就是把损失在小范围内控制住吗。
回复
snail_yin
2011年09月09日 08:40:28
9楼

我的意见倒是主要因为风量太大,风管尺寸也很可观,对层高会有一定的影响。
至于防烟分区2000m2的事情,地下车库基本上都是利用梁来划分防烟分区,可以地下室的梁都是井字形弥补,根本起不到划分防烟分区的作用。所有,不划分防烟分区也未尝不可。
回复
chenyu2007818
2011年09月09日 11:07:49
10楼
我认为规范是“宜”按小于2000平米划分防烟分区,不划分防烟分区也可以,火灾时整个着火的防火分区排烟,效果不比单个防烟分区差。
缺点是:风机房出来的风管尺寸偏大,只要层高合适,不划分更好,管道布置都少不少
回复
dp522dp
2011年11月03日 09:34:48
11楼
1、按换气次数3600x6X4.2=90720CMH
2、按一套系统负担两个以上防烟分区:3600X120=432000CMH
回复

相关推荐

APP内打开