N和PE是否连接
shm_pzh
Lv.2
2011年07月01日 15:55:36
来自于
成套电气设备
+
关注
取消关注
只看楼主
变压器到低压柜是三相四线,低压柜内是三相五线,请问在进线柜是否要把N和PE 母排连接通。同时如果两段受电,两段变压器的N和PE 母排是否在制作时就直接连接通。请教!!一直不懂哦!
变压器到低压柜是三相四线,低压柜内是三相五线,请问在进线柜是否要把N和PE 母排连接通。同时如果两段受电,两段变压器的N和PE 母排是否在制作时就直接连接通。
请教!!一直不懂哦!
免费打赏
changyu1986
2011年07月01日 21:45:39
2楼
是连通,在变压器中性点出来与PE排连接,然后就分开,N线走N排,PE排走 PE排,再不相连。
回复
cpewrx
2011年07月01日 22:44:53
3楼
从变压器中性点引出N排,PE排通过N线与变压器中性点相连
回复
scdragon
2011年07月01日 22:57:59
4楼
在低压柜内N与PE连接后就分开走线,以后不再连接。
回复
shm_pzh
2011年07月04日 11:13:57
5楼
如果在受电柜内没有将N和PE母排连通,全部分开,有什么问题?同时还没有回答如果两段受电,是否要把两段受电的N和PE母排直接连通?
回复