麻烦分体空调,.如何判断和根治..求助!
jiushidu
jiushidu Lv.2
2011年07月01日 15:46:22
来自于制冷技术
只看楼主

一台6匹分体空调,高压压力1.5-1.8 低压压力0.4-0.5。1/2蒸发器制冷,另外1/2蒸发器不冻。毛细管是新的,毛细管貌似堵塞。压缩机油已换,充注量1.8L,这个量是否过多。目前导致压缩机过热保护。另外内外机干净.这种情况具体是什么问题.?[ 本帖最后由 jiushidu 于 2011-7-1 16:01 编辑 ]

一台6匹分体空调,高压压力1.5-1.8 低压压力0.4-0.5。1/2蒸发器制冷,另外1/2蒸发器不冻。毛细管是新的,毛细管貌似堵塞。压缩机油已换,充注量1.8L,这个量是否过多。目前导致压缩机过热保护。另外内外机干净.
这种情况具体是什么问题.?

[ 本帖最后由 jiushidu 于 2011-7-1 16:01 编辑 ]
adingkgb
2011年07月01日 16:28:31
2楼
R22的机子吧

蒸发压力4-5,应该差不多。但是蒸发器仅仅一半结露是不正常的(会不会分液头处有堵塞?或分流不均?)

现在运行电流是多少?额定多少?

压缩机过热的原因很多,运行电流过高是一个因素,回气温度过高也是一个因素。
所以楼主还是要再仔细看看
回复
jiushidu
2011年07月01日 16:43:01
3楼
22的,
分液头有六根毛细管. 可能存在堵塞,
回复
jiushidu
2011年07月01日 16:46:30
4楼
额定电流:12.8A
现况电流:11-13A 有时会更高15-17A

回气温度可观: 凝露
回复
jiushidu
2011年07月03日 21:25:06
5楼
顶.~
顶.~
顶.~
回复
adingkgb
2011年07月03日 22:47:44
6楼

如果怀疑有毒,就要拆开内机,集体查看分液头出来的6跟管道的具体结露情况。
回复
adingkgb
2011年07月03日 22:49:25
7楼
但根据你运行电流偏高的表现,是否有可能制冷剂充注过多。
另外,你说毛细管是新的,那么这个心的毛细管和原来的是否一样(长度和通径)
回复
caozhengbin521
2011年07月07日 01:12:13
8楼
1/2蒸发器不冻,明显供液量不够,首选检查毛细管,你换的毛细管和以前的流量一样吗?
回复

相关推荐