某一类高层水施住宅楼
2004liyan
2004liyan Lv.4
2006年05月22日 09:47:54
只看楼主

图纸简介: 某一类高层水施住宅楼,三层以上为住宅,地下室设置生活,消防水池、泵房,采用分区供水方式。地下室给排水平面图、负一层给排水平面图、标准层给排水平面图、屋顶层给排水平面图、室外给排水管道平面布置图、标准层消防给水平面图、消防给水平面图、排水系统图、生活给水主管系统图、自喷主管给水系统图、标准层生活给水系统图、消火栓给水系统图等。 附件名:20065171147833089382.zip

图纸简介:

某一类高层水施住宅楼,三层以上为住宅,地下室设置生活,消防水池、泵房,采用分区供水方式。地下室给排水平面图、负一层给排水平面图、标准层给排水平面图、屋顶层给排水平面图、室外给排水管道平面布置图、标准层消防给水平面图、消防给水平面图、排水系统图、生活给水主管系统图、自喷主管给水系统图、标准层生活给水系统图、消火栓给水系统图等。



附件名:20065171147833089382.zip

文件大小:1199K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
2004liyan
2006年06月01日 09:42:32
2楼
请大家对图纸多多发表意见啊...有什么不足的地方请给我指出来
回复
hawk801116
2006年06月06日 23:26:50
3楼
你的图纸是方案吗?
好像很粗的,又很多细节上的问题,比如没有卫生间孔位图,水泵型号不明,自喷系统不够完整而且止回阀设置反了,排水系统图中立管不能和两个呈90度的横支管连接等等
如果作为方案还可以的!
回复
水灾
2006年06月08日 10:04:22
4楼
1、缺少设计说明,主要设计数据未知
2、普通住宅部分不需设置喷淋
3、屋顶消防水箱竟然存40立方的消防水?
4、住宅生活水每户进户管DN20偏小
5、喷淋和其它图放在一个幅面上,看着很别扭
6、缺少人防平战图纸
…………

总体来说:此图未达施工图深度,比初步设计稍微多画了点东西,所以就没继续再看。
回复
zyg125
2006年08月17日 05:46:14
5楼
图纸的容量虽然不大,但是很有代表性,通俗易懂,是不错的图纸,我也下了!
谢谢楼主
回复
z272841610
2006年08月17日 11:45:53
6楼
水是生命之源...为人民服务从给排水开始..
回复
z272841610
2006年08月17日 11:46:41
7楼
不错,有很高的参考价值
回复
z272841610
2006年08月17日 11:48:13
8楼
要好好学习呀,不能落后了
回复
stilscoline
2006年10月30日 10:23:03
9楼
某正要做个一类高层的项目,呵呵,第一次做,正好接来参考一下,先谢了!
回复
co.163.123
2007年05月06日 04:11:43
10楼
很不错,谢谢了.参考价值很大.
回复
qxdqxd9803
2007年07月24日 20:52:15
11楼
要好好学习呀,不能落后了
回复