【求助】柜内电缆发生爆燃事故!请帮助分析
释然
释然 Lv.12
2011年07月01日 09:50:14
只看楼主

一个柜内的两个室,分别安装10KV高压熔断器(10A)和144Kvar电抗器(星形接地),连接两者间的电缆两端(芯线分叉处)相间均发生爆燃,熔断器熔断。请大家帮助分析原因。谢谢![ 本帖最后由 everiseyjb 于 2011-7-1 09:55 编辑 ]

一个柜内的两个室,分别安装10KV高压熔断器(10A)和144Kvar电抗器(星形接地),连接两者间的电缆两端(芯线分叉处)相间均发生爆燃,熔断器熔断。请大家帮助分析原因。谢谢!

图像001.jpg

图像005.jpg

图像000.jpg

图像006.jpg

[ 本帖最后由 everiseyjb 于 2011-7-1 09:55 编辑 ]

图像001.jpg


图像005.jpg


图像000.jpg


图像006.jpg

免费打赏
dylan3940
2011年07月01日 10:35:57
2楼
是否电缆老化造成呢
回复
chpp_8
2011年07月01日 13:50:54
3楼
图片中的故障位置是10KV电缆头最容易击穿部位,因为此部位电场不易平均分布,如果在制做过程中工艺达不到要求会造成某点电场过高,造成电缆终端击穿。具体请参考10KV电缆终端制作工艺。
回复
changyu1986
2011年07月01日 21:47:44
4楼
一看就知道是工艺问题了,三指套位置没做好。
回复
ztszhou
2011年07月01日 22:34:59
5楼
工艺达不到要求,导致电缆绝缘层受损坏,时间长了击穿放电短路。
回复
sbfmpl
2011年07月03日 09:38:43
6楼
工艺达不到要求,导致电缆绝缘层受损坏,时间长了击穿放电短路。
回复
ejiajiay
2011年07月04日 09:38:57
7楼
肯定是电缆头没做好,时间一长就出问题了!这都是无良施工方搞的,随便搞个人都可以做电缆头!
回复
chengyonxiang
2011年07月04日 10:03:04
8楼
终端制作工艺有问题,电缆的剥削可能也没按工艺要求。
回复
jiaohongyu404
2011年07月04日 10:06:05
9楼
同意楼上说法。
回复
tqlfxdq
2011年07月04日 10:13:42
10楼

回复
heagct
2011年07月04日 10:17:12
11楼
电缆的弯曲半径是否偏小
回复