【急求】接线组Yyn11误写成Yd11,应该怎样挽救?
shuiliwangyoujun
2011年07月01日 08:04:23
只看楼主

变压器接线组别由于笔误把Yyn11错误写成Yd11,已经生产出来,在不损失太大性能的话能不能用,怎么用,我想在变压器二次侧加一个0.4变0.4变压器,引出零线,可行吗?

变压器接线组别由于笔误把Yyn11错误写成Yd11,已经生产出来,在不损失太大性能的话能不能用,怎么用,我想在变压器二次侧加一个0.4变0.4变压器,引出零线,可行吗?
6a97d08452b230987393.pdf
119 KB
立即下载
免费打赏
wq-lin
2011年07月06日 22:04:51
22楼
做设计真的要小心再细心先得!!!
回复
zlj5165
2011年07月07日 15:54:40
23楼
看来现在的变压器厂家都很牛啊,真是什么都能做出来了。
回复
jerome63
2011年07月07日 15:58:27
24楼
回复
hhsscc
2011年07月08日 08:24:28
25楼
你的图中不仅仅是笔误,你的变压器的图例的接线组别也是Y-d11型,责任在你啊,不过你的三相出线都是电动机,没有单相负荷,只要电动机的控制电压采用380V,我觉得你这变压器还是能用的;如泵站内的照明等单相负荷不大的话,可引自站用变压器。
回复
zsphn6666
2011年07月18日 10:58:50
26楼
没有Yyn11的接线方式,只有Yyn0的接线方式。
回复
shell207
2011年07月18日 14:14:46
27楼
设计有风险。出图要谨慎!
设计有风险。出图要谨慎!
设计有风险。出图要谨慎!
设计有风险。出图要谨慎!
设计有风险。出图要谨慎!
回复
lingxuct
2011年07月26日 13:13:24
28楼
设计出图,业主方专业人员也不看一下?是不是需要审核?