施工单位想用钢管自制钢筋连接套筒,如连接试验符合要求。监理是否应同意采用?
施工单位想用钢管自制钢筋连接套筒,如连接试验符合要求。监理是否应同意采用?
2楼
钢管自制钢筋连接套筒,个人觉得不可行,如果每家单位都这样生产,那不要专业化生产干什么,我觉得不能含糊。另外,你可以要求他们按照生产企业要求去做型式检验,这个需要相当的费用。总之,让他们自己生产套筒的成本高于市场采购,呵呵
回复
3楼
在我们这里需要产品检测报告、 备案证 自己加工 不合适
回复
4楼
施工方有想法真不赖,监理方没想法那才算真明白。
回复
5楼
现场市场确实太乱,小作坊套筒充彻市场,按规定,套筒必须有标识,没有标识的都是不符合要求的,你要型式检验报告,他也有,但是,张冠李戴,你也搞不清楚,所以唯一的办法是看套筒有没有标识。没有标识的一律不得使用,但是本人还没有见过有标识的套筒!那么,规程、标准究竟有多少约束力?看来,要改变这种状况,只靠监理把关是困难的,要引起各方重视,特别是政府的监管。。
回复
6楼
绝对不可以的,建筑产品生产企业需要相关资质和备案证明的,如果一定要自己做,监理就需要驻厂监造,要求其提供原材料的出场合格证明,及材料复试等等吧。
回复
7楼
不行的,因为规范要求制作连接套筒的原材需要使用优质的45#调质钢棒。所以说施工单位自制的物理怀能达不到要求。
回复
8楼
[
本帖最后由 xieshirj 于 2011-8-9 21:45 编辑 ]
回复
9楼
通过最近使用套筒连接,发现套筒损坏率较高。达到3%,正常吗?套筒连接的可靠性究竟如何?
回复
10楼
另外,观察套筒,并没有标识。使用前检验一次,是合格的。
回复
11楼
自己做套筒?闻所未闻。他们有生产资质?产品合格证,产品型式检验能过?什么都提供不了,直接就不够条件就想用?发通知单,实在不停的话就赶紧准备打报告给质监站吧。
回复