有一酒店,运行时功率因数在0.88左右,无功用电每月3万多度,有功2万度左右,照明3万多度,每月因功率因数低罚款在300元左右,请问在计费中,无功用电对计费影响有多大?
有一酒店,运行时功率因数在0.88左右,无功用电每月3万多度,有功2万度左右,照明3万多度,每月因功率因数低罚款在300元左右,请问在计费中,无功用电对计费影响有多大?
2楼
酒店?电价不对吧,酒店是商业电价,不考核功率因数的!动力用户才考核的啊!
再说了,按照楼主的说法,有功和照明分开计量,是动力计费的方法,是否是动力的总表,商业分表?
回复
3楼
是的,原来是按一个商贸公司开户,改为酒店后动力一块总表,照明一块总表,分别计费。酒店的动力也是单独分表。
回复
4楼
也不对啊~~~无功怎么比有功还多出这么多啊!!??电容柜有问题??
回复
5楼
不是,无功的计算是绝对值累加的,也就是说从电网吸收无功和向电网发送无功都是计量的。
楼主说的变压器是否无功柜有问题,高峰的时候补偿不了,低谷的时候过补偿了!
这种解决办法是申请更改主分表关系,因为商业用电多,可以改为总表,动力改为分表,就不用考核功率因素了!
回复
6楼
无功功率是总的(含动力及照明), 那样的话p=2+3,q=3 cos=0.86, 是否这样呢?
回复
7楼
无功功率的增加,在运行中会导致总的用电电流的增加,是否也会导致用电量的增加呢?另外由于电路电流的加大,会导致线路损耗和各类损耗的加大,电费是不是也会增加?有没有详细的解释?
回复
8楼
各地的供电公司规定可能不通,我们这儿好像总表也要校核功率因数。
回复
9楼
6楼的计算不对,我之前说过,无功是按照绝对值来计量的,按照楼主的问题,从电网吸收的无功最多是3,可能是1、2,或者是0.1、0.2,其余的是向电网送的无功,也就是补偿到1以后向电网送无功过补偿了。
回复
10楼
功率因数应该在0.78左右吧。
回复
11楼
无功电量在电费中是考核功率因数的依据,可以计算出功率因数
回复