推荐资料:水暖卫生质量通病!
zhengxufeng
zhengxufeng Lv.12
2006年05月21日 17:14:29
只看楼主

推荐资料:水暖卫生质量通病!(zt)给排水及采暖与卫生工程工程质量通病 第一节共性问题 禁忌1: 施工使用的主要材料、设备及制品,缺少符合国家或部颁现行标准的技术质量鉴定文件或产品合格证。 后果: 工程质量不合格,存在事故隐患,不能按期交付使用,必须返工修理;造成工期拖延,人工和物资投入增加。 措施: 给排水及暖卫工程所使用的主要材料、设备及制品,应有符合国家或部颁发现行标准的技术质量鉴定文件或产品合格证;应标明其产品名称、型号、规格、国家质量标准代号、出厂日期、生产厂家名称及地点、出厂产品检验证明或代号。

推荐资料:水暖卫生质量通病!(zt)

给排水及采暖与卫生工程工程质量通病

第一节共性问题
禁忌1: 施工使用的主要材料、设备及制品,缺少符合国家或部颁现行标准的技术质量鉴定文件或产品合格证。
后果: 工程质量不合格,存在事故隐患,不能按期交付使用,必须返工修理;造成工期拖延,人工和物资投入增加。
措施: 给排水及暖卫工程所使用的主要材料、设备及制品,应有符合国家或部颁发现行标准的技术质量鉴定文件或产品合格证;应标明其产品名称、型号、规格、国家质量标准代号、出厂日期、生产厂家名称及地点、出厂产品检验证明或代号。
禁忌2: 阀门安装前不按规定进行必要的质量检验。
后果 :系统运行中阀门开关不灵活,关闭不严及出现漏水(汽)的现象,造成返工修理,甚至影响正常供水(汽)。
措施: 阀门安装前,应做耐压强度和严密性试验。试验应以每批(同牌号、同规格、同型号)数量中抽查10%,且不少于一个。对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门,应逐个作强度和严密性试验。阀门强度和严密性试验压力应符合《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB 50242-2002)规定。
禁忌3 :安装阀门的规格、型号不符合设计要求。例如阀门的公称压力小于系统试验压力;给水支管当管径小于或等于50mm时采用闸阀;热水采暖的干、立管采用截止阀;消防水泵吸水管采用蝶阀。
后果 :影响阀门正常开闭及调节阻力、压力等功能。甚至造成系统运行中,阀门损坏被迫修理。
措施 :熟悉各类阀门的应用范围,按设计的要求选择阀门的规格和型号。阀门的公称压力要满足系统试验压力的要求。按施工规范要求:给水支管管径小于或等于50mm应采用截止阀;当管径大于50mm应采用闸阀。热水采暖干、立控制阀应采用闸阀,消防水泵吸水管不应采用蝶阀。
禁忌4 :阀门安装方法错误。例如截止阀或止回阀水(汽)流向与标志相反,阀杆朝下安装,水平安装的止回阀采取垂直安装,明杆闸阀或蝶阀手柄没有开、闭空间,暗装阀门的阀杆不朝向检查门。
后果:阀门失灵,开关检修困难,阀杆朝下往往造成漏水。
措施:严格按阀门安装说明书进行安装,明杆闸阀留足阀杆伸长开启高度,蝶阀充分考虑手柄转动空间,各种阀门杆不能低于水平位置,更不能向下。暗装阀门不但要设置满足阀门开闭需要的检查门,同时阀杆应朝向检查门。
禁忌5 :蝶阀法兰盘用普通阀门法兰盘。
后果: 蝶阀法兰盘与普通阀门法兰盘尺寸大小不一,有的法兰内径小,而蝶阀的阀瓣大,造成打不开或硬性打开而使阀门损坏。
措施: 要按照蝶阀法兰的实际尺寸加工法兰盘。
禁忌6 :建筑结构施工中没有预留孔洞和预埋件,或预留孔洞尺寸偏小和预埋件没做标记。
后果:暖卫工程施工中,剔凿建筑结构,甚至切断受力钢筋,影响建筑物安全性能。
措施:认真熟悉暖卫工程施工图纸,根据管道及支吊架安装的需要,主动认真配合建筑结构施工预留孔洞和预埋件,具体参照设计要求和施工规范规定。
禁忌7:管道焊接时,对口后管子错口不在一个中心线上,对口不留间隙,厚壁管不铲坡口,焊缝的宽度、高度不符合施工规范要求。
后果:管子错口不在一中心线直接影响焊接质量及观感质量。对口不留间隙,厚壁管不铲坡口,焊缝的宽度、高度不符合要求时焊接达不到强度的要求。
措施:焊接管道对口后,管子不能错口,要在一个中心线上,对口应留间隙,厚壁管要铲坡口,另外焊缝的宽度、高度应按照规范要求焊接。
禁忌8: 管道直接埋设在冻土和没有处理的松土上,管道支墩间距和位置不当,甚至采用干码砖形式。
后果:管道由于支承不稳固,在回填土夯实过程中遭受损坏,造成返工修理。
措施:管道不得埋设在冻土和没有处理的松土上,支墩间距要符合施工规范要求,支垫要牢靠,特别是管道接口处,不应承受剪切力。砖支墩要用水泥沙浆砌筑,保证完整、牢固。
禁忌9: 固定管道支架的膨胀螺栓材质低劣,安装膨胀螺栓的孔径过大或者膨胀螺栓安装在砖墙甚至轻质墙体上。
后果: 管道支架松动,管道发生变形,甚至脱落。
措施: 膨胀螺栓必须选择合格的产品,必要时应抽样进行试验检查,安装膨胀螺栓的孔径不应大于膨胀螺栓外径2mm,膨胀螺栓应用于混凝土结构上。
62f879a0844d5ed7d756.rar
15.8 KB
立即下载
免费打赏
zhengxufeng
2006年05月21日 17:17:24
12楼
禁忌74:铸铁散热器组对时使用不合格衬垫。
后果: 散热器连接处渗漏水,影响正常供热,给维修管理造成困难。
措施: 铸铁散热器组对时,应使用成品垫,当垫片材质设计无要求时,应使用耐热橡胶,组对后垫片外露不应大于1mm。
禁忌75: 铸铁片式散热器每组片数较多时不加中腿和不加外拉条。
后果: 铸铁片式散热器片数较多的炉片不加中腿及加外拉条,搬运过程中炉箍会产生断裂,通暖上水时产生漏水。
措施: 铸铁片式散热器15片开始加中腿,15~24片加1个,25片以上加2个。20片开始应加Φ18外拉条。
禁忌76:散热器罩设计不合理。
后果: 影响散热器的散热效果,造成室内温度达不到设计温度。
措施: 散热器传热过程主要是对流和辐射形式,散热器罩应留有足够的辐射窗口和空气流动的断面。
禁忌77:浴室等潮湿房间,采用未加特殊防腐处理的钢制散热器。
后果: 散热器严重锈蚀,降低使用年限。
措施: 浴室等潮湿房间应选用铸铁或表面经过特殊防腐的钢制散热器。
禁忌78: 钢串片散热器肋片变形或松动。
后果: 影响外观质量,同时因肋片松动会降低散热器的传热效果。
措施: 加强安装成品保护,做到散热器肋片整齐无翘曲、完好。同时与主热管连接紧密无间隙,松动肋片数量不超过总数的3%。
禁忌79: 采暖系统通暖后不进行调工调试或调试值不符合设计要求。
后果: 热量分配不均匀,各房间温差较大。
措施: 采暖系统通暖后应按设计要求进行各房间室温调整;在工业建筑物内允许同设计温度相差+2℃,在民用建筑物内允许相差+2℃~1℃。
禁忌80: 高温热水(110~150℃)采暖管道可拆件使用长丝或活接头。
后果: 管道损坏甚至造成烫人事故。
措施: 高温热水(110~150℃)采暖管道的可拆件应用法兰连接,不得用长丝和活接头。
回复
china-zhhn
2006年05月21日 21:58:18
13楼
非常棒
回复
j88512730
2006年05月22日 00:28:47
14楼
`说的很详细
回复
m101455
2006年05月22日 15:37:43
15楼
感谢“风之云”推荐提供的资料,的确不错。

祝贺“风之云”容升!网易论坛繁荣兴旺!
回复
yang.xiaoyang
2006年05月22日 16:57:00
16楼
是经典之作,谢谢搂主,收藏了。
回复
gaoren2096
2006年05月22日 17:32:04
17楼
回复
坛坛灌灌
2006年05月22日 20:08:08
18楼
我顶..........
回复
w13921580619
2006年05月23日 08:35:52
19楼
非常好啊
回复
zhangby1974
2006年05月23日 12:16:45
20楼
谢谢楼主!总结得很好,有很高的实用价值,谢谢了!
回复
cyfengmm
2006年05月23日 16:51:16
21楼
非常详细,我下回去慢慢学习,谢谢楼主。。。。。。。
回复

相关推荐

APP内打开