刚刚的审图意见,大家帮助看看。
lhtdfeng
lhtdfeng Lv.4
2011年06月30日 14:40:52
来自于采暖供热
只看楼主

因我提的大部分意见是采暖的,所以发在这个版块,希望大家多多指教。1:设计说明,热负荷指标36,因此数为整个采暖的基础性指标,是散热器、泵、管径计算的依据,本设计此指标较大,在我公司其他类似户型的指标最小有28.8,请仔细复核此指标,并相应调整散热片。2:供回水温度,我公司标准化中对供回水温度要求为80-55,此指标对管径有较大影响。3:散热器公司公司统一推荐以下形式,见下图;4:采暖管材我公司推荐选用:户内:采暖供、回水管材、管件使用NFß-PPR塑料管材。

3:散热器公司公司统一推荐以下形式,见下图;

4WHG6`$[7OOQZ}@7Q%8~M7A.jpg

YD{SX[0KLT)%I8{BPTPQ_$U.jpg

4:采暖管材我公司推荐选用:户内:采暖供、回水管材、管件使用NFß-PPR塑料管材。
户外:钢管部分,原则是以压力选择管材,具体说,同户内相连的立管部分选择镀锌钢管,其他选择无缝钢管。
4:热力入口装置无供回水连通管(此要求见措施 2-1-11-40)。
5:管道保温应选橡塑保温,防锈无表示
6:设计说明应表示出高低区散热器最不利点工作压力
7:缺加压送风系统流程图
8 管道井内分集水器的具体做法。
9:无风机基础图。
10:地下车库和主楼图纸设备应相互示意,特别是地下车库和主楼设备共用机房时。
11:地下车库的各风系统在正负零以上的风口应有相应暖通图纸,同时在建施图标示。例:主楼PY/F-4,此问题请补图,并请建筑专业出变更增加风口。
12.室内采暖应沿墙敷设,但不应一味沿户型外轮廓最长距离敷设,保证同程的前提下应减少管材长度。
13:通病:建施图外墙风口在建施立面图无标示,易造成施工漏项,例主楼,1号楼一层1-40轴与1-F轴暖通洞口在平面图有标示,但在建施立面无此洞口显示。
14:通病:建施图立面、平面图无地下部分通风防排烟在地面以上的相应百叶显示,无法施工
4WHG6`$[7OOQZ}@7Q%8~M7A.jpg
YD{SX[0KLT)%I8{BPTPQ_$U.jpg

4WHG6`$[7OOQZ}@7Q%8~M7A.jpg


YD{SX[0KLT)%I8{BPTPQ_$U.jpg

免费打赏
myhvac
2011年07月04日 11:38:54
32楼
80/55,温差是降了,管径或许小了,但散热器片数会加大。是不是经济,谁做过计算?
回复
szhp54
2011年07月04日 12:23:45
33楼
"2、我是能从图集里选风机就不查样本。这样可以避免很多麻烦。其实说实话,即便你选的不是图集型号也没有必要细画风机基础。因为建设部明文规定设备选择权在甲方,设计文件中不应该出现设备型号,只应该标明设计参数。所以既然不明确型号,不出基础图或者仅出基础示意图是应该的。"

这一条我理解有所不同,设计文件中可以出现设备型号,同时需注明设备选用参数,但不能注明厂家。设备型号及设计参数都是供甲方作采购依据用的。设计时预留孔洞、基础、荷载及设备房空间都与设备型号相关。另外,设备如果有基础要求的应绘出设备基础(详见建设部设计文件编制深度要求),尤其许多较大型设备基础是必须要设计和绘出的。
当甲方采购有出入时应通知设计方修改图纸。曾经见过一套图就是以设计参数作为设备参数,结果使得甲方买不到设备而要求设计院根据样本设备参数更改设计参数,因为虽然甲方负责采购,但是设计图纸是属于合同的技术文件,一旦在营运中设备出现问题是要查图纸数据的,甲方采购一般都还是较严谨的。
回复
yan_jianhua
2011年07月04日 16:02:27
34楼
厨卫的暖气片安装很有新意。可是实际的施工时,你试试。不好操做呀
回复
lhtdfeng
2011年07月04日 20:29:46
35楼
卫生间的这个做法,这个在我们的强力推行下,做到了。
回复
aaaaa2007188
2011年07月05日 17:24:48
36楼
总的还可以!我是来向大家学习的,参观参观!!
回复
aaaaa2007188
2011年07月05日 18:48:09
37楼
我是来学习的,主要是看看高手出招!1
回复
lingxi_cn
2011年07月05日 21:38:53
38楼
初级水平的我向楼主和楼上的那些高手们学习了。
回复
hfziqing
2011年07月06日 14:14:51
39楼
采暖的热负荷是计算书这样写的吧 实际负荷这样做 肯定行
回复
fine_2009
2011年07月07日 10:37:30
40楼
说实在的,象散热器等应在设计前在设计要求中提出,设计完之后提出,你有希望让设计者从新认真计算吗?还不是估算一下?一般第一次完整设计是最好的,改的越多越差。
另外就是,设计的散热器数量,100个人会算出100个结果,这个也是最没法衡量谁的最合理的。在我的理解上,如果能达到整体平衡的(同样是卧室,不要出现有的热有的冷这样的较大差异)就是一个不错的设计。
回复
叶子想飞
2011年07月07日 15:31:20
41楼
确实很细很细。