一售楼部檐口6.5米,门刚结构,女儿墙由于建筑造型要做3.8米高,如何设计节点啊,请高手指点
一售楼部檐口6.5米,门刚结构,女儿墙由于建筑造型要做3.8米高,如何设计节点啊,请高手指点
2楼
用H型钢做女儿墙短柱,通过焊接在钢柱上或者高强螺栓连接。
回复
3楼
恩,一般就楼上这种做法。不好运输的话就高栓吧
回复
4楼
二楼说的作法较常用,如果考虑到运输,还有栓接吧
回复
5楼
一般女儿墙不高的话可以按你所说的处理。现在女儿墙高3.8米。不需要考虑风荷载或者别的因素吗,需要做斜撑吗
回复
6楼
截面是需要计算的。
现在设女儿墙的房子很多,在北方得考虑涡雪荷载,否则容易出事故。
回复
7楼
风荷载大,建议柱脚设计成刚接,建模时女儿墙要整体计算
回复
8楼
感谢各位的支招,目前是将钢架柱直接伸上去,与钢架 整体进行结构分析,也未加斜撑处理。
回复
9楼
还是螺栓连接比较方便,女儿墙用热轧H刚
回复
10楼
我在包 头做的一个工程,女儿墙最高处有4m多,用200x100的高频焊H钢做,完全没问题
连接可以直接将高频焊的翼板和钢柱翼板用高强螺栓连接,也可以从钢柱焊出一个支托,在高频焊的根部端板用高强螺栓连接
回复
11楼
我的意见是在工厂内和柱焊接,钢柱加女儿墙柱总高10.3m,可以满足运输。工厂内焊接的优点是偏差小,如有变形可在厂内校正,现场栓接时需将女儿墙柱和钢柱再拼接,施工现场差时,拼接比较麻烦。另从加工制作角度比较,焊接远比开孔、再栓接更容易。
个人观点,呵呵
回复