一直不明白的一个问题
xiao_jing_hui
2006年05月21日 12:26:12
只看楼主

我所在的是一个220kV变电站,四台主变并列运行,其中#1主变的变高和变中中性点直接接地运行,但是我所知道的110kV变电站的主变中性点正常运行的时候都不是接地运行的,为什么呢?

我所在的是一个220kV变电站,四台主变并列运行,其中#1主变的变高和变中中性点直接接地运行,但是我所知道的110kV变电站的主变中性点正常运行的时候都不是接地运行的,为什么呢?
lqxchw
2006年05月23日 15:21:27
2楼
我所在的是一个220kV变电站,四台主变并列运行,其中#1主变的变高和变中中性点直接接地运行,但是我所知道的110kV变电站的主变中性点正常运行的时候都不是接地运行的,错,110kV变电站的主变中性点可以接地运行,也可以不接地运行,主要由零序保护的配置来考虑.在变电站一般最多只有一台主变中心点接地.
回复
zhonghibuo
2006年05月23日 20:24:19
3楼
220kv和110kv为中性点接地系统,一般是调度员根据发生故障时零序电流的分布来投、切决定变压器的中性点是否接地。
回复

相关推荐

APP内打开