新版实用供热手册关于地下车库排烟的问题:1、首先手册在1222页写到意思很明确,大于2000的,或不能自然排烟的地下车库均需要机械排烟。2、手册在1223页写到这条是在机械排烟的下面,写的可不设排烟系统,可以认为是不设置机械排烟系统,而不是连自然排烟系统也不用设置。(本人认为)3、手册1224页又写到超过2000的地下车库也可以自然排烟?这条我很迷惑。4、手册1225页还是这条自然排烟和机械排烟的使用问题
1、首先手册在1222页写到
意思很明确,大于2000的,或不能自然排烟的地下车库均需要机械排烟。
2、手册在1223页写到
这条是在机械排烟的下面,写的可不设排烟系统,可以认为是不设置机械排烟系统,而不是连自然排烟系统也不用设置。(本人认为)
3、手册1224页又写到
超过2000的地下车库也可以自然排烟?这条我很迷惑。
4、手册1225页还是这条自然排烟和机械排烟的使用问题
也是说明大于2000的地库,无自然排烟才设置机械排烟?
1,2条说明的是大于2000的或不能自然排烟的小于2000的地库都需要机械排烟。而3,4条却说大于2000的地库满足自然排烟的条件也可以,不能满足时才要设置机械排烟。以上是不是有矛盾呢?
PS:对于地库排烟的换气体积大家是按实际层高计算呢?还是大于3m的按3m计算呢?我们这里的省设计院老总认为大于3m的按3m计算,消防队的认为按实际层高计算。我看大家大多做法都是排风按大于3m的按3m计算,排烟按实际层高计算。新手册中也没有明确的解释。
我认为按3m层高计算即可,按3m计算能保证人员疏散的清晰高度就行了,烟在梁窝内形成烟舱也不妨碍人员疏散,只不过排烟速度慢点,但是排烟系统也是280度后工作30min及关闭了,所以我觉得排烟设备满足人员疏散要求的清晰高度和疏散距离就可以了,置于烟舱内的烟的排放可以不用要求了。希望大家指点一下。