门式刚架中的抗风柱
bcxf669
bcxf669 Lv.2
2006年05月21日 10:27:19
来自于PKPM
只看楼主

请教各位,用PKPM建门式刚架的模型,抗风柱怎么输入呀?我输入抗风柱后,设计结点时怎么设计不出来呀。

请教各位,用PKPM建门式刚架的模型,抗风柱怎么输入呀?我输入抗风柱后,设计结点时怎么设计不出来呀。
免费打赏
yg123
2006年06月02日 17:27:55
2楼
我也有同感啊!哪位大哥大姐给指点一下啊,急............
回复
zjkgjg
2006年06月04日 14:29:57
3楼
2004版没有这个功能,2005版能输入呀,
回复
175777648
2006年08月19日 09:47:19
4楼
版本怎么看啊,我只知道我用的2002的规范
回复
lhxugong
2006年08月24日 22:51:59
5楼
可以构造布置,间距不大于6.0M即可,
回复
lhxugong
2006年08月24日 22:54:28
6楼
软件对于抗风柱处的节点,一般不会计算,也不会绘图,完全靠人工绘图,或者下载个图块,凭凑而成
回复
苦菜
2006年09月22日 15:12:25
7楼
可以出来节点的啊!只要把它布置在钢架上,然后两端选择绞接就行了!不过在钢架中计算的不是很准确,建意在工具箱栏抗风柱计算与施工图中计算好后,再把截面应用到钢架中!
回复
jinjian_1976
2007年11月04日 17:24:12
8楼
我试了一下,如果在三维建模中输入了抗风柱,后面的荷载输入全乱了,有没有其他的办法啊?
回复
luckysss
2007年12月04日 10:19:12
9楼
为什么在三维建模中输入了抗风柱,在屋面、墙面设计中抗凤柱就没了
回复
co9876
2008年04月26日 14:23:50
10楼
门式刚架中抗风柱的设计
回复

相关推荐