补风风机问题
2360239
2360239 Lv.4
2011年06月29日 23:34:54
来自于通风排烟
只看楼主

补风风机应加70度还是280度防火阀,最近有变化,麻烦各位大虾指教

补风风机应加70度还是280度防火阀,最近有变化,麻烦各位大虾指教
snail_yin
2011年06月30日 14:21:21
2楼
我一直都是按照70度来设置。
回复
2360239
2011年06月30日 23:23:34
3楼
谢谢,地下两层风机共用一风道,是不是风机吸入侧应加280度防火阀
回复
snail_yin
2011年07月01日 09:58:58
4楼
是补风竖井?我还是使用70度防火阀
回复
zjlyxm
2011年07月01日 10:01:40
5楼
我们这边是70度~
回复
crazy_123456
2011年07月01日 15:22:04
6楼
北京院2006版《技术措施》通风与防火章节指出,补风机防火阀70度~
回复
950677
2011年07月02日 10:02:36
7楼
排烟是280度,其他一律70度
回复
2360239
2011年07月04日 23:02:23
8楼
个人觉的应该是70,老总要求280,困惑中
回复
linhaipingfeng
2011年07月12日 16:01:35
9楼
补风我用的全是70的。没用过280的。如果用280的话,补风温度达到280度。那个时候排烟风机早就停了。一直补风,那不形成正压,那样火很快会穿出墙,会越烧越大。
回复
2360239
2011年07月14日 23:03:59
10楼
谢谢8楼,明天去和老总理论一下
回复
a121014
2012年01月04日 08:30:46
11楼
这个好










快活林
回复

相关推荐

APP内打开