中庭底层扩大部分的面积,需要排烟吗?
fixer
fixer Lv.5
2006年05月20日 22:27:09
来自于通风排烟
只看楼主

一大型商场中庭,在顶部有机械排烟,但在底部(首层)面积扩大,即中庭所在的底层区域的防火分区面积为3000平米,周围用防火卷帘、防火墙分隔,并有两个出口直通室外,中庭在底层的投影面积为600平米。请问,底层是否要做机械排烟?

一大型商场中庭,在顶部有机械排烟,但在底部(首层)面积扩大,即中庭所在的底层区域的防火分区面积为3000平米,周围用防火卷帘、防火墙分隔,并有两个出口直通室外,中庭在底层的投影面积为600平米。请问,底层是否要做机械排烟?
免费打赏
aionyu
2006年05月21日 17:16:54
2楼
根据防火卷帘范围算体积,一般6次/h ,体积大于17000立方时按4次/h计算
回复
fixer
2006年05月22日 10:34:08
3楼


也就是说底层不另设独立的排烟系统,只要顶部设即可?
回复
hhbox
2006年05月22日 11:36:42
4楼
一个要看排烟距离是否满足,能否划分为一个防烟分区,另外600和3000平米相差很大,建议在一层中庭处设置挡烟垂壁,然后根据防烟分区的划分考虑设置防排烟系统!
回复
fixer
2006年05月22日 21:01:31
5楼
感觉版主说得对。
回复

相关推荐