梁与楼板相连情况下 计算Hw时是否应按T型截面取
sin_323
sin_323 Lv.7
2011年06月29日 16:53:07
只看楼主

规范要求 对矩形梁Hw取有效高度H0 但是T型截面减去翼缘高那么当框架梁两侧都有楼板情况下 是否该按照T型截面取600高梁 板厚140 正好关系到构造钢筋问题 大家怎么解决这种问题

规范要求 对矩形梁Hw取有效高度H0 但是T型截面减去翼缘高
那么当框架梁两侧都有楼板情况下 是否该按照T型截面取
600高梁 板厚140 正好关系到构造钢筋问题 大家怎么解决这种问题
免费打赏
littlestile
2011年06月29日 17:04:10
2楼
关于构造钢筋,我一般是很粗糙的算的!(梁高/200+1)X2 一直都这样算的,总工和审图的从来没提出问题!或者直接PKPM拉出来,其实HW的要算具体的话我觉得应该从板底钢筋开始算起!不知道对否!望高人解答!
回复
sin_323
2011年06月29日 17:17:18
3楼
底板钢筋受力形心算起 我也是这么认为的
但是上面到哪里呢 如果按照600矩形梁 一层底筋 不减去140板厚 那就大概是570 需要构造筋
如果按照600T形梁 那就是430 需要构造筋
纠结啊
PKPM是没给出
回复
sin_323
2011年06月30日 07:54:09
4楼
早上一顶 求解
回复
sin_323
2011年07月04日 15:31:01
5楼
呃……我是按T形取了 审图没纠结
含钢量又低了点儿 呵呵
不知道各位怎么取
回复
sin_323
2011年07月06日 10:40:40
6楼
哎呀哎呀 看来是我没问明白啊 没有人有共识
回复
lcf04lcf
2011年10月17日 17:08:33
7楼
对的,hw对于T型梁来说,应该减去翼缘高度。
回复

相关推荐