有关悬挑梁的一些问题
辛颜
辛颜 Lv.6
2006年05月20日 21:39:25
来自于建筑施工
只看楼主

按03G101图集中的相关要求,我个人理解是,对于非纯悬挑梁,在支座处,上部钢筋是能通则通的原则,底部筋在支座应框架梁与悬挑梁分别锚固.不知这样理解对吗.如果按此施工,有以下几个问题,向大家请教一下.1.上部筋能通则通的话,是否需要考虑上部筋在支座处的锚固的问题.按常规要求,上部筋在支座处的锚固不足对结构有什么影响.是否可忽略不计.2.如果上部筋能通则通的话.底部钢筋为什么不可以应用此原则.

按03G101图集中的相关要求,我个人理解是,对于非纯悬挑梁,在支座处,上部钢筋是能通则通的原则,底部筋在支座应框架梁与悬挑梁分别锚固.不知这样理解对吗.如果按此施工,有以下几个问题,向大家请教一下.
1.上部筋能通则通的话,是否需要考虑上部筋在支座处的锚固的问题.按常规要求,上部筋在支座处的锚固不足对结构有什么影响.是否可忽略不计.

2.如果上部筋能通则通的话.底部钢筋为什么不可以应用此原则.

3.当梁为非框架梁时,底部筋可否能通则通.

请大家指教.
免费打赏
taffy78
2006年05月22日 00:51:11
2楼
1、如果是悬挑梁的话,上部筋通长的话,就不用考虑上部筋在去座的锚固问题了。但是有一点必需要注意。上部筋必需要架在支座受力筋之上。一般不能放于受力筋之下。
2、悬挑梁主要是靠上部筋受力,下部筋几乎是不受力的,下部筋只是起一个构件骨架作用。所以没必要一定是通长。
3、和框架梁一样的道理。。
回复
zm6487
2006年05月22日 10:22:02
3楼
那想问附件中悬臂梁的钢筋如何放样呢?谢谢.不会直接将CAD传上,不好意思
回复
taffy78
2006年05月22日 21:50:21
4楼
可以按水平折梁配筋法进行配筋,如果悬臂梁的钢筋直径相同且截面尺寸一样时,可以配直通筋,如果钢筋直径不同时,悬臂梁外侧受力筋搭接地方在折角处,搭接长度为Lae.,悬臂梁内侧钢筋各自锚固.折角处各设4道加密箍.详请看简图.

回复
ke_ek
2008年09月19日 08:51:36
5楼
拜读,收益了!多谢!
回复

相关推荐