渠线处地下水位埋深较浅,该怎么处理?
红小胖
红小胖 Lv.8
2011年06月29日 15:33:54
来自于农田土整
只看楼主

渠线处地下水位埋深较浅,该怎么处理?都在0.9m至5.4m,我看渠道防渗规范里说的是:地下水埋深小于5m 的渠道,应取得地下水类型、埋深、动态、流向、补给和排泄条件、水质与污染源等水文地质资料。可是规范里没有说该如何处理。规范里只说了,地下水位高于渠道的刚性材料时,要设置排水,可是地下水位在5m以内刚性材料一下时该如何处理?

渠线处地下水位埋深较浅,该怎么处理?
都在0.9m至5.4m,我看渠道防渗规范里说的是:地下水埋深小于5m 的渠道,应取得地下水类型、埋深、动态、流向、补给和排泄条件、水质与污染源等水文地质资料。
可是规范里没有说该如何处理。规范里只说了,地下水位高于渠道的刚性材料时,要设置排水,可是地下水位在5m以内刚性材料一下时该如何处理?
免费打赏
sd7805
2011年06月30日 10:39:28
2楼
站位学习中!
等高手讲解
回复
xjsxwzz
2011年06月30日 12:54:49
3楼
具体点,工程地点在北方还是南方,有没有防冻胀要求?渠道流量多少?
回复
xjsxwzz
2011年06月30日 12:56:16
4楼
还有地下水位和渠底是什么关系
回复
dan350876614
2011年06月30日 15:57:11
5楼
根据楼主说的情况,大概差不多应该是南方的渠道,南方渠道不用考虑防冻胀,如果渠道底宽较大的话,需设置反滤和排水孔,以减小扬压力,减小底板中间的弯矩,
回复
qzuo
2011年06月30日 18:41:38
6楼

排水管还是排水孔?
不怕渠道的水会沿地下水跑掉吗?
回复
660246
2011年06月30日 21:24:39
7楼

所以有人问渠底高程和地下水位的关系哈

即便跑水也跑不多 总比被扬压力浮起来强
回复
jiazhengdao8899
2011年07月01日 10:11:39
8楼
渠线下地下水水位都在0.9m至5.4m,那么地下水对渠道砌材料无影响,可以不设排水设施,反而应从节水的角度考虑,要采取防渗措施。
回复
dezhoupaji001
2011年07月01日 16:39:44
9楼
这种事情没有遇到过,学习中
回复
qzuo
2011年07月01日 17:44:21
10楼
这就和做水库一样
遇到底下水位的防止库水从地下水跑了
回复
往往可可
2011年07月03日 00:44:38
11楼
如果是地下水位超过渠道正常设计水位,则应设置排水孔(类似挡土墙)。如果没有超过,采取的防渗措施只是为了防止渠道本身的泄露采用一般措施即可(例如土工膜等
回复

相关推荐

APP内打开