按加压风量计算出的加压风口大小时是否要考虑风口面积系数,我看了一些设计好象没考虑风口面积系数,请问网友看法?

按加压风量计算出的加压风口大小时是否要考虑风口面积系数,我看了一些设计好象没考虑风口面积系数,请问网友看法?
免费打赏
toplhc
2006年05月21日 13:10:12
2楼
正压送风口风速不能太高,也不能太低,高了不符合规范,低了验收有麻烦

不考虑有效面积的时候个人推荐风速取5m/s
回复
xiaoying525
2006年05月23日 09:22:05
3楼
风口风速大了会让人有吹风的感觉,并且会有噪音,那风口风速小了,会有什么样的结果呢,是吹不出来风么
回复
xiaoying525
2006年05月23日 09:23:52
4楼
如果考虑有效面积 风速应该取多大呢 一般风口面积系数应该取多少?
谢谢
回复
xufeng12755
2006年05月23日 17:03:07
5楼
一般封口的有效系数大概在0.5~0.85左右
风书可以为7m/s的
回复
bgqcs
2006年05月24日 11:47:31
6楼
加压送风口的面积不能超过7m/s
回复
zhangxin135
2006年05月24日 13:22:35
7楼
加压风口的风速不能超过7m/s
风口的有效面积系数可以取0.8