1.现行各种国家图集做法不同。2. 例如: 03G101-1(第一张)要求剪力墙两侧竖向筋在梁底弯折。3. 08G101-11(第二张)要求剪力墙两侧竖向筋在梁底弯折 或 锚入框支梁内lae,宜与梁内箍同一位置。4. 09G901-2(第三张)墙竖向筋满足lae即可(好像也不要求跟梁内箍同一位置了)。[ 本帖最后由 yyc5795y 于 2011-6-29 12:41 编辑
1.现行各种国家图集做法不同。
2. 例如: 03G101-1(第一张)要求
剪力墙两侧竖向筋在梁底弯折。
3. 08G101-11(第二张)要求剪力墙两侧竖向筋在梁底弯折 或
锚入框支梁内lae,宜与梁内箍同一位置。
4. 09G901-2(第三张)
墙竖向筋满足lae即可(好像也不要求跟梁内箍同一位置了)。
[
本帖最后由 yyc5795y 于 2011-6-29 12:41 编辑 ]
12楼
直锚不弯钩,钢筋底部就不好垫垫片,只要有几根直接锚下去就行了,假设转换梁高2米,大部分纵筋是不要锚到底部的,只要满足锚固长度就行
回复
13楼
我是严格按03G101-1图集严格检查的!返工很多了工地!他们恨死我了!
回复
14楼
个人认为最好遵照03G101
我觉得不同之处是钢筋深入的事普通梁还是深梁?
普通梁按照03G101
深梁按其他
回复
15楼
按照03G 的做法,施工难度向当的大,08G可行
回复
16楼
你这个见解比较“独到”,不过不太赞成对结构的“构件”化认识程度太高了,多么的机械。呵呵,锚固是个相对的概念,认为一段是主动,令一段被动。哈哈。
回复
17楼
看看,学习下,能不能按梁上柱那样做法呢?
回复
18楼
楼主美女,很久不见呀,你是我在这里发帖的动力呀。我们院的女人都男性化了
回复