1.现行各种国家图集做法不同。2. 例如: 03G101-1(第一张)要求剪力墙两侧竖向筋在梁底弯折。3. 08G101-11(第二张)要求剪力墙两侧竖向筋在梁底弯折 或 锚入框支梁内lae,宜与梁内箍同一位置。4. 09G901-2(第三张)墙竖向筋满足lae即可(好像也不要求跟梁内箍同一位置了)。[ 本帖最后由 yyc5795y 于 2011-6-29 12:41 编辑
1.现行各种国家图集做法不同。
2. 例如: 03G101-1(第一张)要求
剪力墙两侧竖向筋在梁底弯折。
3. 08G101-11(第二张)要求剪力墙两侧竖向筋在梁底弯折 或
锚入框支梁内lae,宜与梁内箍同一位置。
4. 09G901-2(第三张)
墙竖向筋满足lae即可(好像也不要求跟梁内箍同一位置了)。
[
本帖最后由 yyc5795y 于 2011-6-29 12:41 编辑 ]
2楼
个人认为按照国标03G101-1锚固。
回复
3楼
不同的图集难免构造有差异
通用的还是03g101
我还想问问...框支梁和其上一层剪力墙需要一起浇注吗?我现在也在弄个转换层结构
回复
4楼
我们这按墙体钢筋深入梁底锚固处理的
回复
5楼
没遇到过这样的结构,进来学学
回复
6楼
个人认为:剪力墙竖向钢筋弯折伸入框支梁内的构造不是“锚固”(因框支梁不是墙的支),而是完成墙与框支梁的相互连接,所以谈不上锚固。
回复
7楼
难道还后浇吗?
回复
8楼
如果直锚能满足要求的话,我觉得就没必要弯折了吧。
回复
9楼
框支梁不是墙的支?那请问墙的支在哪里呢?
既然是框支剪力墙,那么框支框架就应该做为上部剪力墙的支座。
回复
10楼
比较笼统的问题,不同的前提条件下有不同的结果
回复
11楼
03G101才是王道,那个比较标准
回复