一小冷库18立方,COPELAND 3HP R12 制冷机组,制冷差,液镜总是满液,怀疑膨胀阀有问题,更换新膨涨阀后,风口温度在-2.6度再没法再下降,液镜满液高压在8KG ,低压指针在1.2-1.6KG 摇摆不定,回气管开始结霜,十分钟左右液镜液开始流通,回气管溶解霜,高压管没热手感觉,怀疑是否冷媒不足而道之制冷差温度没法降下去,同时都怀疑压缩机因听到活塞噪音机大而压力不足,机组压缩机COPELAND 3HP ,已经多次维修过。
一小冷库18立方,COPELAND 3HP R12 制冷机组,制冷差,液镜总是满液,怀疑膨胀阀有问题,更换新膨涨阀后,风口温度在-2.6度再没法再下降,液镜满液高压在8KG ,低压指针在1.2-1.6KG 摇摆不定,回气管开始结霜,十分钟左右液镜液开始流通,回气管溶解霜,高压管没热手感觉,怀疑是否冷媒不足而道之制冷差温度没法降下去,同时都怀疑压缩机因听到活塞噪音机大而压力不足,机组压缩机COPELAND 3HP ,已经多次维修过。
2楼
前两天遇到一次,膨胀阀感温包压力不足,最后我把感温包直接悬在空中,效果好了很多,噪音和震动大也可能和压差大有关,高压8BAR好像有点低。蒸发器的面积如何也不知道。
回复
3楼
能看见视液镜内液体流动是制冷剂不足的表现,低压表指针晃动是串气或压力表管安装方式有关。我认为是压机本身有问题,检查一下缸盖垫片,看一下吸排气阀片是否泄漏,(用煤油滴入吸排气口,看一下密封状况)
回复
4楼
兄弟,你是哪里的?
我最近也遇到过这种问题,请问你的氟利昂是哪里买的,是品牌吗?
我本来有台机能打到-18度,因为缺点油,抽了下真空吸了点油去制冷店搞了点R22
回来连油补进去后就没打到-8度。
其他朋友买的其他店里R22也出问题了,补加机器效果就不行了,为了证明是不是R22有问题,把其中一台运行正常的机器R22抽出来,把这种买来的R22冲进去后,排气压力就升不上去了,排气管手可以摸。听说这R22是山东进的,瓶装与散装的都有,我怀疑不是R22。
这批是不是灌装错了。
[
本帖最后由 wd198508 于 2011-7-1 21:05 编辑 ]
回复
5楼
朋友,你好,我是广东人在南美洲其中一国家,其实你所说的,怀疑不是R22 , R12 和R22 在压力表好容易看出,
回复
6楼
因为多次维修,所以要求你将F12放空,从新抽真空加F。仔细观察。加到压缩机回气后结霜为止。哦,再提醒你一下,要把压缩机油换掉,从新加入到试油镜的1/3处。
回复
7楼
看看瓶子上有没有什么商标或是标签,有些杂牌子,或是假的 ,用着不仅效果不好,还会损坏压缩机。
回复
8楼
支持楼上的看法。
回复
9楼
可能是用错F了
回复
10楼
我曾遇到过类似的问题,不过我的系统是用R22的。原来的压缩机坏了后,换了台新的,结果就是降不下去,高压也不高,就是上不去,最后直接把冷凝风机都拆掉,高压还是不上去,才晓得不知道买回来一台什么差劲的压缩机。再换了一台原装的。
回复
11楼
再购买氟时,建议一个土办法:带只温度计,读数要准确一些的,排放小量液体测一下蒸发温度,比如R22为-40.8度。即为真品。其他制冷剂与此类推。