电压一相正常,两相降低是什么原因?
gocogo
gocogo Lv.2
2006年05月20日 16:39:46
只看楼主

0.4KV线路,在靠近变压器的地方测量,一相正常,另外两相只有190~200V,是什么原因?谁碰到过这样的情况?请大家帮分析一下。谢谢

0.4KV线路,在靠近变压器的地方测量,一相正常,另外两相只有190~200V,是什么原因?
谁碰到过这样的情况?请大家帮分析一下。谢谢
免费打赏
zhujun_522
2006年05月20日 17:15:08
2楼
肯定是三相负荷不平衡造成的
楼主可以自己检查一下
回复
aoldman
2006年05月20日 18:33:00
3楼
如果变压器没问题,那就是地线接触电阻过大,检查地线吧
回复
zouys
2006年05月20日 21:25:18
4楼
三相电源“一相正常”你怎么判断的?难道一相可以测出380V?,所以你这样的故障可能是单相断路或者接触不好,一般是主开关,变压器出问题的可能性很低,并且你测量时没有断开变压器负荷。
回复
g6to
2006年05月20日 21:32:32
5楼
有没有另外两相接地的可能?
回复
玄黄
2006年05月20日 21:40:46
6楼
三相不平衡不会一相正常啊!会不会线路故障?

-----------------------------------------------
◆电气论坛 http://www.dqrt.com http://www.fjdq.cn
回复
cao345
2006年05月20日 22:23:40
7楼
是三相四线制的吧,你可注意一下是不是零线在某处有断线!!!
回复
snow_119
2006年05月20日 23:18:13
8楼
你可以检查高压有缺相不。。
回复
gocogo
2006年05月21日 20:29:45
9楼
谢谢各位,后天再仔细查一回。
回复
woniu888
2006年05月21日 20:38:42
10楼

查完了别忘了说一说结果,也让俺们学一招!
回复
cao345
2006年08月15日 19:13:09
11楼
二楼和七楼说的有道理,这两个都能导致电压过低!!!!我个觉得中性线有断线的可能性多一点,我们这发生过的!!
回复