0.4KV线路,在靠近变压器的地方测量,一相正常,另外两相只有190~200V,是什么原因?谁碰到过这样的情况?请大家帮分析一下。谢谢
0.4KV线路,在靠近变压器的地方测量,一相正常,另外两相只有190~200V,是什么原因?
谁碰到过这样的情况?请大家帮分析一下。谢谢
2楼
肯定是三相负荷不平衡造成的
楼主可以自己检查一下
回复
3楼
如果变压器没问题,那就是地线接触电阻过大,检查地线吧
回复
4楼
三相电源“一相正常”你怎么判断的?难道一相可以测出380V?,所以你这样的故障可能是单相断路或者接触不好,一般是主开关,变压器出问题的可能性很低,并且你测量时没有断开变压器负荷。
回复
5楼
有没有另外两相接地的可能?
回复
6楼
三相不平衡不会一相正常啊!会不会线路故障?
-----------------------------------------------
◆电气论坛 http://www.dqrt.com http://www.fjdq.cn
回复
7楼
是三相四线制的吧,你可注意一下是不是零线在某处有断线!!!
回复
8楼
你可以检查高压有缺相不。。
回复
9楼
谢谢各位,后天再仔细查一回。
回复
10楼
查完了别忘了说一说结果,也让俺们学一招!
回复
11楼
二楼和七楼说的有道理,这两个都能导致电压过低!!!!我个觉得中性线有断线的可能性多一点,我们这发生过的!!
回复