电压一相正常,两相降低是什么原因?
gocogo
gocogo Lv.2
2006年05月20日 16:39:46
只看楼主

0.4KV线路,在靠近变压器的地方测量,一相正常,另外两相只有190~200V,是什么原因?谁碰到过这样的情况?请大家帮分析一下。谢谢

0.4KV线路,在靠近变压器的地方测量,一相正常,另外两相只有190~200V,是什么原因?
谁碰到过这样的情况?请大家帮分析一下。谢谢
免费打赏
ccc678
2006年08月16日 09:09:48
12楼
基本是N线虚接引起的零点飘移.检查一下N线的连接处吧......
回复
ccc678
2006年08月16日 09:12:59
13楼
楼上经验只有208分怎么有那么多分啊,佩服佩服,肯定是个高手啊.
回复
jiu
2006年08月16日 09:18:47
14楼
支持4楼、8楼,我也觉得应该是缺相造成的。
另外,说n线开路的观点我不同意,我觉得n线开路不会影响线电压?
回复
jiu
2006年08月16日 09:21:02
15楼
三相负荷不平衡,当n线断开的时候也不会使线电压不平衡吧?
回复
xbzyxin
2006年08月16日 09:55:25
16楼
到底是怎么回事啊?有没有肯定的答案
回复
wuqiurui
2006年08月16日 10:22:47
17楼
看一下开关出线处是否有虚接的地方。
回复
lyqy0001
2006年08月18日 07:43:23
18楼
还有一个可能的原因,就是用户在接线是把零线当成了地线,把地线当成了零线。