【问题讨论】这样的小区砖砌检查井符合要求吗(有图无真相)
gpssi524
gpssi524 Lv.3
2011年06月29日 10:30:00
只看楼主

前段时间去工地参观现场的施工情况,发现小区的排水检查井砌成这个样子了,我就想着污水到时候会不会容易漏水,影响地下水源的?各位哥哥姐姐弟弟妹妹,进来一起探讨下吧,这种施工质量是否符合要求啊? 塑料管交叉没有垂直距离上的要求,也不符合规范吧,现场施工是不是经常这种情况呢?如果沉降不均匀,那管道不是很容易破裂吗?

前段时间去工地参观现场的施工情况,发现小区的排水检查井砌成这个样子了,我就想着污水到时候会不会容易漏水,影响地下水源的?各位哥哥姐姐弟弟妹妹,进来一起探讨下吧,这种施工质量是否符合要求啊?
塑料管交叉没有垂直距离上的要求,也不符合规范吧,现场施工是不是经常这种情况呢?如果沉降不均匀,那管道不是很容易破裂吗?

P1030864.JPG


P1030865.JPG


P1030866.JPG


P1030867.JPG

免费打赏
six7309
2011年06月30日 20:31:03
12楼
发券,管道进出管井处砌砖是围着管道放置的。三角灰,就是管道进管井处管道周边的抹面
回复
枕边游戏
2011年07月01日 08:12:58
13楼
现在施工能挣多点?给点钱就随便找个马路兵团干了,所以干成这样已经不错了
回复
com.www
2011年07月01日 09:26:33
14楼
你对照一下图就知道是否符合要求。
我看没有管道基础就不是让人放心的事,有可能产生沉陷、变形、漏水,接着再沉陷、大变形、大漏水。如果有管道基础就应先做基础再铺管。
检查井内看不到,不知什么情况。
回复
liuqiang1006
2011年07月01日 11:14:07
15楼
个人建议进行返工。
回复
jiahui0000
2011年07月01日 12:08:36
16楼
市政的话这个绝对验收不了~~~~~
回复
yiqiong_hit
2011年07月01日 15:02:10
17楼
感觉这个检查井的样子和标准图集上差别很大呀。。
貌似穿墙过的时候没有加套管吧。。
回复
maoxinqing
2011年07月01日 16:17:52
18楼
呵呵,现场施工做成这样的已经可以了,不要要求太高,用图集来要求有点苛刻了。
回复
寒冬
2011年07月01日 17:02:03
19楼
其实如果见过大多数砌井的方式,你也就见怪不怪了,而且有的公司要求严格一些的,是内外都要抹灰的!
回复
shenjie725
2011年07月01日 18:32:07
20楼
这是那个施工单位干的,一塌糊涂。首先施工现场杂乱无章,应该是污水管,都没有开挖就发管道更别提做垫层了,而且这种观察井根本没有刚度放置爬梯下人,怎么还有管道这种交叉。难以置信。
回复
wenzi529
2011年07月01日 19:07:58
21楼
波纹管应做砂垫层,回填也应先覆盖30~50公分砂再填土。
检查井应把底部做大点,大概一米左右,往上收口至700,污水井的话要求内外批荡,雨水井内批荡就可以了呵呵,我们这边是要求。
回复