今年三月竣工的,在长沙。病房以电解钢板为装饰材料,局部层流。洁净辅助房间为彩钢板。
今年三月竣工的,在长沙。
病房以电解钢板为装饰材料,局部层流。
洁净辅助房间为彩钢板。
52楼
你说的侧送下回风那怎么没有看到回风口呢
在哪里啊还有送风口呢
回复
53楼
怎么看都像药厂!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
54楼
从哪里看象药厂?
回复
55楼
百级是根据工作面(0.8m)平均风速0.25米考虑气流衰减,以散流器出口平均风速0.4m/s计算得来的.
床顶是层流送风罩.
每个房间一个系统是指一个空气循环处理系统,送回排均独立.
由于相机拍摄的原因,回风口没能拍出,设在病床长度方向的两侧或单侧墙上.竖向百叶.
回复
56楼
拜托斑竹能把55楼的广告删掉吗?
回复
57楼
其实还可以,拍照时没用风油精擦呢!
看上去效果不好还有一个原因,观察窗是现场开的,订门时甲方坚决不要观察窗,门装好了又变卦了.
回复
58楼
56楼,做人要厚道,图片有错误可以指出来,共同学习
58楼,你的万级或万级以下也是一拖一?
回复
59楼
萬級可以不用一拖一呀,
層流天花高效滿布?
回复
60楼
暖通空调华东会馆MSN群号:msn6380@bbqun.com请做暖通空调的朋友加入!!!
支持楼主,楼主是不是也要支持暖通空调华东会馆呢?
回复
61楼
血液病房中的百级以下的房间是给快要痊愈的病人用做过渡病房的(本工程是千级,使用了独立系统),可以不用单度的系统,甚至可以与辅助房间合并成一个系统。
高效满布。
回复