求助:压缩机启动高低压基本不变化是什么原因啊?
xingfunanren2010
2011年06月29日 08:15:56
只看楼主

求助各位:新维修的一台螺杆机,组装好以后并抽完真空后,开始加氟(理论加氟为55KG),当加到30KG左右时低压为5.5 高压为7.5,启动压缩机后发现,压缩机运转半小时了,高、低压压力基本不变,控制屏显示100%加载,可运行电流依然很小(相当于正常情况下25%加载时电流),我分析是根本就没有加载上去,可维修时已经把所有的油路、油过滤都清洗并吹扫过了,并且更换了新的冷冻油。请问现在的状况我应该怎么处理啊

求助各位:新维修的一台螺杆机,组装好以后并抽完真空后,开始加氟(理论加氟为55KG),当加到30KG左右时低压为5.5 高压为7.5,启动压缩机后发现,压缩机运转半小时了,高、低压压力基本不变,控制屏显示100%加载,可运行电流依然很小(相当于正常情况下25%加载时电流),我分析是根本就没有加载上去,可维修时已经把所有的油路、油过滤都清洗并吹扫过了,并且更换了新的冷冻油。请问现在的状况我应该怎么处理啊
免费打赏
yufengman26
2011年07月02日 00:31:32
12楼
首先确定是不是反转啊.
回复
6529639
2011年07月02日 20:16:28
13楼
冷却水太低了,高压上不去,增不上
回复
beijingxq
2011年07月03日 02:10:16
14楼
还真的不知道怎么办,楼主的是什么机器呀 ,能透露一下吗,
回复
sxw840716
2011年07月05日 23:36:08
15楼
请问楼主换了六角螺栓头后压缩机能不能上载
回复
co936201979
2011年07月07日 08:01:31
16楼
这个帖子值得讨论;我以前都说过;螺杆机的维修;螺杆压缩的间隙;一定要调好;不然的话;压缩机就不会正常做工;但是;网上有好多朋友都和我反驳;说什么的都有;现在的问题;就已经出现啦;螺杆机不加载;有三个原因;第一;在维修中;一定要千万注意调节好两只螺杆的压缩间隙;假如你调不好间隙;就意味着高低压串通;压缩机不加载做工;第二;就是;一定要用氮气吹干净加卸载油路的赃物;以免堵塞油路;还是卸载;;第三;就是压缩机内部的加卸载阀块;一定要调好;试好;不然的话;只要阀块卡死;压缩机也不会加载做工;这台压缩机再好好检查一下;会好的;;谢谢;;仅供参考;;;
回复
txmjqc
2011年07月09日 20:16:16
17楼


同问
回复
guizhouwuping
2011年07月09日 21:21:22
18楼
有同感,应该就是这个原因
回复
halleywang2000
2011年07月19日 11:50:44
19楼
我以前都说过;螺杆机的维修;螺杆压缩的间隙;一定要调好;不然的话;压缩机就不会正常做工;但是;网上有好多朋友都和我反驳;说什么的都有;现在的问题;就已经出现啦;螺杆机不加载;有三个原因;第一;在维修中;一定要千万注意调节好两只螺杆的压缩间隙;假如你调不好间隙;就意味着高低压串通;压缩机不加载做工;第二;就是;一定要用氮气吹干净加卸载油路的赃物;以免堵塞油路;还是卸载;;第三;就是压缩机内部的加卸载阀块;一定要调好;试好;不然的话;只要阀块卡死;压缩机也不会加载做工;这台压缩机再好好检查一下;会好的;;谢谢;;仅供参考;;;
回复
6529639
2011年12月11日 19:38:41
20楼
高压太低了,加不上呀,看看是不是冷却水底呀,有问题相互交流qq273152611
回复
nhljl2008
2012年01月15日 15:00:14
21楼
没修过机头
回复

相关推荐

APP内打开